在计算中用到的钢管柱,有时候直径特别大,不知道壁厚能不能满足局部稳定的要求?想验算一下,但不知道如何算,在这里向大家请教。
成钢







积分 1997
帖子 709
2002-6-27 16:46    QQ 顶部


钢管截面轴心压杆的局部稳定
我国钢结构设计规范规定圆管的外径和壁厚的比值D/t应满足下式要求

gift






积分 36
帖子 16
2002-6-27 18:43    顶部


谢谢成钢兄的帮助!:)
wangshan10






积分 202
帖子 120
2002-6-27 19:04    顶部


成兄的公式似乎有错误, 右式少了一个开方.
WoodAnts






积分 702
帖子 449
2002-6-27 19:49    顶部


有没有人用这个D/t<100的公式验算过烟道的稳定?
烟囱。。。
成钢







积分 1997
帖子 709
2002-6-28 07:11    QQ 顶部


wangshan10 wrote:
成兄的公式似乎有错误, 右式少了一个开方.

中国建筑资讯网(筑龙网)PDF版《钢结构设计规范(GBJ17-88)》有以下条文,但是不正确:

成钢







积分 1997
帖子 709
2002-6-28 09:11    QQ 顶部


到底哪个公式正确,请讨论。本人看法,圆管的局部屈曲应力与圆管外径与壁厚的比值D/t成反比,因此D/t限值表达式中(235/fy)应该没有开方。参见以下欧阳可庆主编的教材。
=================
欧阳可庆主编,钢结构(下册),上海:同济大学出版社,1988,pp.24
欧阳可庆主编,钢结构,北京:中国建筑工业出版社,1991,pp.165

成钢







积分 1997
帖子 709
2002-6-28 09:22    QQ 顶部


陈骥,钢结构稳定理论与应用,北京:科学技术文献出版社,1994,pp.292

hhh






积分 2976
帖子 1601
2002-6-28 10:10    顶部


奇了怪了,我手里的规范可都没有开方的!是否早版本有开方,后来勘误了?
gift






积分 36
帖子 16
2002-6-28 10:17    顶部


赵熙元  主编:建筑钢结构设计手册(下)  冶金工业出版社
p36  钢管结构
  
4. 为避免圆管局部失稳,轴心受压和压弯杆件的容许径厚比为:
            d/t≤100(235/fy)
成钢







积分 1997
帖子 709
2002-6-28 13:07    QQ 顶部


hhh wrote:
奇了怪了,我手里的规范可都没有开方的!是否早版本有开方,后来勘误了?

1989年出版的钢结构设计规范(GBJ17-88)单行本上就是正确的(没有开方)。看来是中国建筑资讯网的PDF版规范在此处出错了,以后大家要当心。
  
现行建筑结构规范大全(修订缩印本),中国建筑工业出版社,1994,pp.205

North Steel






积分 507
帖子 284
2002-6-30 07:03    顶部


有意思,一边是权威(仅一家),一边是老百姓(一大帮),
查了一下加拿大规范,园管轴压,D/t<=23 000/Fy.(page 1-24),  
美国ASD, 园管轴压,D/t<=3,300/Fy(英制),
(page 5-36),这是站在那一边?
无需冷藏






积分 1284
帖子 308
2002-8-24 23:00    QQ 顶部


gift wrote:
在计算中用到的钢管柱,有时候直径特别大,不知道壁厚能不能满足局部稳定的要求?想验算一下,但不知道如何算,在这里向大家请教。

你说的情况确实有,不一定是柱子,比如钢烟囱,管形通廊,单管塔等,d/t通常在300、400甚至500,这种结构叫圆柱壳,所以他不要满足钢结构规范的径厚比要求,因此要计算你所说的局部稳定,这在陈绍藩《钢结构稳定设计指南》中有介绍。
sweixx_blue






积分 17
帖子 19
2005-10-14 15:23    顶部


承受集中荷载的圆管的局部稳定应如何计算,规范中好象没有规定啊,是否上面的公式就可以保证呢
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2005-10-18 17:18    QQ 顶部


如果承受集中荷载,需要对作用部位进行验算,就如H型钢梁上作用集中力,如果验算不够,需要加肋一个道理。如果计算够了,局部稳定不用再考虑。
dry_boy






积分 49
帖子 49
2006-1-9 20:12    QQ 顶部


圆管的稳定有两种模态,一种鼓胀,一种形成菱形的剪且破坏,一般的壳体稳定 的书上有介绍
dazhi






积分 120
帖子 84
2007-11-16 13:15    顶部
支持无需冷藏 兄的观点,如果烟囱按照这个100套,那6000直径的岂不要60板厚,根本不可行!如果是钢制烟囱,我认为按照SH/T3070-2005 中7.5条验算即可。
SHXFMP






积分 272
帖子 204
2016-4-27 13:57    顶部
WoodAnts wrote:
有没有人用这个D/t<100的公式验算过烟道的稳定?

烟囱。。。

我做过,不难啊,
SHXFMP






积分 272
帖子 204
2016-9-18 16:22    顶部
WoodAnts wrote:
有没有人用这个D/t<100的公式验算过烟道的稳定?

烟囱。。。

大口径结构,不受这个限制的,
计算方法不一样
 