中华钢结构论坛                                             

 
征集新《加固规范GB50367-2006》应用中的疑问
windroc






积分 343
帖子 133
2006-11-3 11:20    顶部


《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006 已经正式颁布实施
  
与此前的设计规程 有一些差别  在实际设计中遇到的一些问题难以理解。
大家可以在此话题下讨论这些问题,增强对此规范的理解和认识。
  
欢迎大家发帖讨论。
windroc






积分 343
帖子 133
2006-11-3 11:30    顶部


版上已有问题的一些帖子,欢迎大家讨论
  
1、悬挑构件的植筋锚固深度
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=150429&h=1&bpg=1&age=0  
2、纵向受力钢筋配筋率低于最小配筋率的构件不能用碳纤维和粘钢加固
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=150343&h=1&bpg=1&age=0
3、纤维粘贴加固适用的范围
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=140230&h=1&bpg=1&age=0
4、锚固承载力现场检验方法的问题
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=150460&h=1&bpg=1&age=30
熬夜过度






积分 41
帖子 35
2006-11-22 22:24    顶部


9.9.1条中U型箍需要加横向压条吗?还是只要按构造设置U型箍就可以了?
10.6.2条也一样吗?
luhua6






积分 1345
帖子 895
2006-12-27 22:10    顶部


p158
抽样规则!
重要结构构件锚栓锚固质量非破损检验抽样表
抽样比例最少为3%
一般构件按重要结构构件锚栓锚固质量非破损检验抽样表50%,
植筋
重要构件 按植筋总数3%,
一般构件1%!
在后锚固技术规程仅为3‰!
差别太大!
老土1






积分 138
帖子 112
2006-12-29 09:20    顶部


规范第3.1.7条:能理解使用结构胶的结构应定期检查,但对柱植筋等无外露的情况,如何检查?规范应明确。设计时是否需考虑便于检查和如何检查的问题。
海天lly






积分 21
帖子 17
2007-1-11 11:15    顶部


选用加固胶粘剂和碳纤维复合材抗拉强度设计值时如何确定结构是“重要结构”还是“一般结构”?
xiaoxinlong






积分 5
帖子 3
2007-1-11 19:44    QQ 顶部


锚栓技术中:关于混凝土受拉破坏计算AcN时怎么只有四个锚栓的情况,对于多于四个锚栓的群锚,其S2怎么选取?还有如果锚栓位于构件中部,要不要验算混凝土的受剪破坏??
chen03120731






积分 26
帖子 20
2007-1-13 13:36    顶部


规范中规定锚栓锚固深度大于10d时应按植筋计算其承载力,承重构件植筋又只允许承受轴力.在原混凝土结构上增加钢结构时,究竟节点植筋按锚栓计算还是植筋计算,规范好象有点自相矛盾.本人一直按植筋计算起抗拉,然后回头按照锚栓计算抗剪,不知道谁有没有其它高招.
wenndy






积分 8
帖子 8
2007-1-14 22:48    顶部


规范中  表4.5.6规定锚固用胶粘剂的安全性指标
我的疑问是:
该安全性指标是在胶粘剂的粘度是多少时候测出来的值?因为 锚固用胶粘剂都是富填料的胶粘剂,而填料的用量对各项性能的影响是很大的。比如一种胶在没有加填料时的抗弯强度可以达到70Mpa,但是加了填料后就可能只有30Mpa了,同时随着填料量的不同,抗弯强度也会随着不同。
  
不知道是不是我没有理解好,请您指教!
ice li






积分 230
帖子 199
2007-1-18 16:09    顶部


采用新混凝土加固设计规范,采用加大截面法加固混凝土柱,当柱为小偏心受压时如何求解。  
联立公式5.4.2-1、5.4.2.2、5.4.2-3和5.4.2-4求解将出现三次方程,不方便求解,混凝土规范相关问题有简化公式可解,不知此处该如何处理。
doctorish






积分 34
帖子 23
2007-4-9 09:56    QQ 顶部


《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)第82页图10.6.3 给出的插图上钢压条采用“化学锚栓”锚固,而在10.6.3条文字描述中并没强调用化学锚栓,疑问:这个插图表述是否正确?是否真的需要用化学锚栓锚固?采用膨胀锚栓锚固有何问题?相应的规范很多插图中所言“锚栓”(比喻70页图9.9.3-3中 的“M16锚栓”)全指化学锚栓。
生命之.舟






积分 2811
帖子 1827
2007-4-27 16:54    顶部


《混凝土结构加固设计规范》“第十二章”――植筋技术表12.2.3、表12.2.4中的混凝土强度等级是指基材的混凝土强度等级吗?
生命之.舟






积分 2811
帖子 1827
2007-5-5 12:36    顶部


钢压条的宽度一定不应小于3/5受弯加固板的宽度吗?当梁高不小于600时,梁的腰部还要增设一道纵向腰间钢压条,这时的钢压条宽度也要满足3/5受弯加固板的宽度的要求吗?当梁同时对受弯、斜截面进行加固时,对于800高的梁,当受弯加固板的宽度较宽时,钢压条布得很密啊。有没有其他的好办法?
tany






积分 478
帖子 484
2007-5-8 00:12    顶部


是否连接两结构柱的梁都要作为有着同主体结构相同的抗震要求的梁来要求其植筋的锚固深度?比如说当楼层很高时,在楼层高度中间处加一道梁来支撑部分砌体的重量(后加),当此梁两边连柱时是否一定要按抗震要求来锚固和连接?
hui_001






积分 61
帖子 59
2007-6-17 16:27    QQ 顶部


  在裂缝压浆验收中只规定了需要恢复承载力或提高承载力情况下的验收办法,对于仅仅为了封闭裂缝而压浆的情况没有明确的验收办法。
  而目前裂缝压浆的作用主要是为了对裂缝进行封闭,需要恢复承载力或提高承载力的结构往往需要采取其他手段进行加固。另外,裂缝灌注胶的弹摸与混凝土弹摸相比小很多,也无法共同受力。因此,采用劈裂的方法进行检验似乎也没有很大的必要。
xye92






积分 50
帖子 44
2007-7-21 09:01    QQ 顶部


主题不错
whch113






积分 11
帖子 8
2007-10-27 22:00    顶部


大家可以看到混凝土加固设计规范中公式9.2.3-2是不是有错误,因为等式右边等于左式的第一与第三项,所以说算出的碳纤维的面积是0?是不是公式错了,请大家指教!
dodo






积分 45
帖子 30
2007-10-30 21:30    顶部
有一张勘误表,不知各位有没有找时间对一下?
anttna






积分 48
帖子 45
2007-11-1 08:30    顶部
混凝土强度低于C15该如何加固?常用的粘碳布,粘钢就不能用了?
abiao0711






积分 70
帖子 61
2007-11-2 09:44    QQ 顶部
请问规范中所述的构件加固后的弯距、剪力、轴力是如何确定的?
飞天






积分 53
帖子 30
2007-11-13 14:16    顶部
GB50367-2006。P67。9.9.2.1最后一句:“U形箍的厚度不应小于受弯加固纤维复合材厚度的1/2”这个厚度是指单层厚度还是总厚度?
GZ_Fung






积分 44
帖子 63
2007-11-15 17:04    QQ 顶部
第9.9.2-2:对板,应在延伸长度范围内通长设置垂直于受力纤维方向的压条。请问:通长怎样理解?如果受力方向只有一条加固纤维复合材条,压条也要通长设置吗?如果是这样岂不是很浪费?不知我说明白了没有。



诚诚恳恳做人,踏踏实实做事 ――向大家虚心学习!
luhua6






积分 1345
帖子 895
2007-11-17 09:30    顶部
飞天,据我的理解应该是总厚度。
GZ_Fung ,通长一般为伸至板端,加固的布一般为按一定间距布置,板一般不可能仅加一条布,有可能也是全板加。
daren






积分 27
帖子 25
2007-11-23 10:08    QQ 顶部


《加固规范》(GB50367-2006)10.4条中关于大偏心加固柱的计算公式,N-轴向拉力设计值,e—轴向拉力作用点至纵向钢筋合力点的距离;请问公式计算的是大偏心受压,怎么会出来轴向拉力的设计值?如果公式(10.4.2-1)正确,那么按照本公式计算,加固后,柱的受压区高度变大,加固又有什么意义?例如:柱本为大偏心受压,加固后则可能为小偏心受压,请各位大侠给解释解释!
wanfuxiong






积分 31
帖子 49
2007-12-27 21:48    顶部


CFRP加固结构抗火时,规范并没有给出可操作的规定,究竟在何种情况下需要防火,该怎样防!另外,本人还在思考一个问题,CFRP防火的最终目的是啥?如果仅是达到耐火极限,本人认为按照现行的CFRP加固规范设计的加固梁可能根本就无须防火!
wanfuxiong






积分 31
帖子 49
2008-1-5 21:09    顶部
请问,锚栓和螺栓的区别
diskcopy2008






积分 45
帖子 47
2008-5-6 16:01    顶部
为何12.3.1受压锚固长度大于受拉锚固长度(0.6ls,0.3ls)要求
zb616






积分 16
帖子 22
2008-5-22 15:52    顶部
抽样规则!
重要结构构件锚栓锚固质量非破损检验抽样表
抽样比例最少为3%
一般构件按重要结构构件锚栓锚固质量非破损检验抽样表50%,
植筋
重要构件 按植筋总数3%,
一般构件1%!
在后锚固技术规程仅为3‰!
差别太大!按哪个抽样呢?
luhua6






积分 1345
帖子 895
2008-5-23 08:24    顶部
抽样比例太大,一般我们按后锚固技术规程报,合理一些。
梓梓梓






积分 27
帖子 30
2008-6-16 21:06    顶部
已经提出这么多问题,希望版主能帮助回答下。
 


上海市通信管理局