钢结构里怎样区分刚接和铰接?
zzyxhz






积分 44
帖子 35
2007-1-10 21:48    QQ 顶部


钢结构中,梁与柱的连接通常采用3种形式,柔性连接(也称铰接)、半刚性连接和刚性连接。在工程实践中,如何判别一个节点属于刚性、半刚性或铰接连接主要是看其转动刚度 ,刚性连接应不会产生明显的连接夹角变形,即连接夹角变形对结构抗力的减低应不超过5%。
半刚性连接则介于二者之间。
梁柱的半刚性连接可以采用在梁端焊上端板,用高强螺栓连接,或是用连于翼缘的上、下角钢和高强螺栓。其设计要求如下:
(1)端板连接  在端板连接节点中力的传递可将梁端弯矩简化为一对力偶,拉力经受受拉翼缘传递。受拉螺栓对受拉翼缘对称布置。压力可以通过端板或柱翼缘承压传递,压力区螺栓可少量设置,并和受拉螺栓一起传递剪力。
(2)上下角钢连接  用上下角钢连接的节点中,受拉一侧的连接角钢在弯矩作用下,不仅竖肢变形,水平肢也变形。因此,角钢连接的刚度比端板者稍低。
20050866






积分 66
帖子 52
2007-1-10 23:57    QQ 顶部


连接性质的划分应由下列三项指标来表征:抗弯刚度,转动刚度,延性(转动能力)。
    抗弯承载力是连接强度的主要项目,此外还有抗剪强度。刚性连接从理论上来说,承受弯矩和剪力的能力应该不低于梁的承载能力,亦即不低于梁的塑性铰弯矩和腹板全塑性剪力。地震区的框架应该要求更高,体现“强连接-弱构件”的原则。对于柔性连接则只要求其抗剪能力。半刚性连接介于刚性和柔性连接之间,必须具有一定的抗弯能力。
       连接的转动刚度由弯矩-转角曲线的斜率来体现,它不是常量,转动刚度对框架变形和承载力都有影响。对变形的影响需要结合正常使用极限状态进行分析。为此,应考察连接的初始刚度或标准荷载作用下的割线刚度。刚性连接的刚度,理论上需要达到无限大,但实际上只要达到一定的限值就可以看作是刚性连接,问题在于如何从数量上做出界定。
     转动能力属于延性指标,塑性设计的框架要求塑性铰部位有一定转动能力,以便后续的内力重分布能够出现。
feng qy






积分 22
帖子 16
2007-1-16 22:45    顶部


1.刚性连接这种构造假定梁柱连接有足够的刚性,梁柱间无相对转动,连接能承受弯矩。铰支连接这种构造假定结构承受重力荷载时,主梁和柱之间只传递垂直剪力,不传递弯矩。这种连接可以不受约束的转动。
2.在钢结构框架的传统分析与设计中,为简化分析设计过程,梁柱连接被认作理想的铰接连接或完全的刚性连接,并且认为:连接对转动约束达到理想刚接的90%以上,可视为刚接;在外力作用下,柱梁轴线夹角的改变量达到理想铰接的80%以上的连接视为铰接。采用理想铰接的假定,将意味着梁与柱之间没有弯矩的传递,就转动而论,用铰连在一起的梁和柱将相互独立地转动.
horticulture






积分 66
帖子 47
2007-3-22 10:14    QQ 顶部


请教下面图是刚接还是铰接

求实






积分 94
帖子 78
2007-5-24 18:10    QQ 顶部


      图中所示是刚接还是铰接,严格的说与结构受力状况(拉、压、弯、剪、扭)以及采用什么螺栓(普通螺栓、摩擦性螺栓)有关,如果螺栓直径与栓孔空隙不大的话,个人认为一般的结构可以按刚性连接处理。
stillxt (虎刺)






积分 514
帖子 376
2007-6-14 14:02    QQ 顶部


图示的是一个典型的刚接柱脚连接节点,它刚接效果与柱底板厚度有直接关系。



没事来逛逛
受伤






积分 10
帖子 24
2007-6-30 10:43    顶部


说来说去,都没有严格回答楼主的问题!
钢的意志






积分 159
帖子 138
2007-8-9 18:25    顶部


刚接,刚接程度还取决于地板(底板)厚度加劲类(加劲肋)的设置。同时,中间螺栓可以考虑去掉,除非抗拉不足。
tureloveship






积分 60
帖子 56
2007-11-15 17:20    QQ 顶部
我刚毕业的 ,记着老师说简单的方法就是看地角螺栓个数超过4个就是刚接
江湖漂






积分 155
帖子 132
2007-12-11 20:13    顶部


我个人认为为半刚接,
现在工程上很少用这种非标准的刚接,
高栓






积分 9
帖子 12
2008-2-23 16:25    顶部


钢梁连接刚性和铰接连接那种整体稳定性好?请各位发表一下高见!!
SHXFMP






积分 273
帖子 205
2016-4-27 13:53    顶部
高栓 wrote:
钢梁连接刚性和铰接连接那种整体稳定性好?请各位发表一下高见!!

刚接稳定性比铰接稳定性好
Ethen






积分 1
帖子 1
2017-3-2 21:43    顶部
牛腿对接焊缝和一般工字型梁的对接焊缝有何不同?
CGGCENGINEER






积分 252
帖子 147
2017-3-20 20:45    QQ 顶部
刚接就是节点能够传递弯矩、剪力、扭矩及轴力。如普通框架梁柱节点。
铰接一般只传递剪力、轴力,称为固定铰,如销轴支座。只传递剪力,称为滑动铰,如带横向椭圆孔的连接。
计算模型与节点设计要一致,否则极易产生破坏。
 