《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS 102:2002
4.2.2   门式刚架的跨度宜采用9~36m。       当边柱宽度不等时,其外侧应对齐。
门式刚架的平均高度宜采用4.5~9.0mm当有桥式吊车时不宜大于12m。
门式刚架的间距,即柱网轴线间的纵向距离宜采用6~9m。




一份耕耘,一份收获。
W1






积分 140
帖子 63
2007-9-14 11:43    顶部
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS 102:2002
4.5.1 -2 在设置柱间支撑的开间,宜同时设置屋盖横向支撑,以组成几何不变体系。
4.5.2 -1 屋盖横向支撑宜设在温度区间端部的第一个或第二个开间。当端部支撑设在第二个开间时,在第一个开间的相应位置应设置刚性系杆。





一份耕耘,一份收获。
W1






积分 140
帖子 63
2007-9-14 11:46    顶部
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS 102:2002
6.1.2 -3 梁腹板应在与中柱连接处、较大集中荷载作用处和翼缘转折处设置横向加劲肋。  
4.5.2 -5 在刚架转折处(单跨房屋边往柱顶和屋脊,以及多跨房屋某些中间柱柱顶和屋脊)应沿房屋全长设置刚性系杆。





一份耕耘,一份收获。
W1






积分 140
帖子 63
2007-9-14 14:03    顶部
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS 102:2002
4.1.7 门式钢架可由多个梁、柱单元构件组成。柱一般为单独的单元构件,斜梁可根据运输条件划分为若干个单元。单元构件本身采用焊接,单元构件之间可通过端板以高强度螺栓连接。







一份耕耘,一份收获。
W1






积分 140
帖子 63
2007-9-14 14:06    顶部
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS 102:2002
4.3.4 山墙可设置由斜梁、抗风柱、墙梁及其支撑组成的山墙墙架,或采用门式刚架。





一份耕耘,一份收获。
W1






积分 140
帖子 63
2007-9-14 14:16    顶部
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS 102:2002
4.1.4 门式钢架的柱脚多按铰接支承设计,通常为平板支座,设一对或两对地脚螺栓。当用于工业厂房且有5t 以上桥式吊车时,宜将柱脚设计成刚接。






一份耕耘,一份收获。
W1






积分 140
帖子 63
2007-9-14 14:24    顶部
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS 102:2002
4.5.5 当设有起重量不小于5t的桥式吊车时,柱间宜采用型钢支撑。在温度区段端部吊车梁以下不宜设置柱间刚性支撑。






一份耕耘,一份收获。
W1






积分 140
帖子 63
2007-9-14 14:29    顶部
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS 102:2002
6.4.1 轻型墙体结构的墙梁宜采用卷边槽形或斜卷边之形的冷弯薄壁型钢。
6.4.2 墙梁可设计成简支或连续构件,两端支承在刚架柱上。








一份耕耘,一份收获。
W1






积分 140
帖子 63
2007-9-14 14:37    顶部
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS 102:2002
6.3.5 当檩条跨度大于4m时,宜在檩条间跨中位置设置拉条或撑杆。当檩条跨度大于6m时,应在檩条跨度三分点处各设一道拉条或撑杆(图6.3. 5)。斜拉条应与刚性檩条连接。








一份耕耘,一份收获。
stillxt (虎刺)






积分 514
帖子 376
2007-9-15 07:45    QQ 顶部


墙檩明明是Z型钢呀!怎么说明是C型钢?下边还有一个未安装的C型钢的图片?



没事来逛逛
bill1983520






积分 122
帖子 113
2007-9-15 10:31    顶部
楼主,请问是用什么软件计算的结构和檩条呀,6米柱距,用200*85*25*3的檩条,是不是大得不能再大了,还有檩条上怎么钻那么多的孔,起什么作用,没看到条形孔,
bill1983520






积分 122
帖子 113
2007-9-15 10:32    顶部
0 分
楼主,请问是用什么软件计算的结构和檩条呀,6米柱距,用200*85*25*3的檩条,是不是大得不能再大了,还有檩条上怎么钻那么多的孔,起什么作用,没看到条形孔,

[ 本帖最后由 etang 于 2007-9-25 08:53 编辑 ]
725z






积分 365
帖子 258
2007-9-17 08:52    顶部
极好的资料,天沟很详细,檩条写法应是笔误。
W1






积分 140
帖子 63
2007-9-17 09:40    顶部
首先回复stillxt的问题:
Z型墙檩用于天沟以下的彩钢板墙体(檩托板处采用连续节点),C型墙檩用于屋面女儿墙墙体(檩托板处采用简支节点)。详见附件插图。
其次回复bill1983520的问题:
1。应该是采用PKPM软件中的STS程序计算的结构和檩条。
2。檩条上怎么钻那么多的孔的作用:施工采用螺栓连接方便,避免现场大量打孔。
3。条形孔数量很少,可以采用专用设备现场扩孔。

sharptoday (sharptoday)






积分 566
帖子 400
2007-9-20 14:55    Yahoo! 顶部
屋面檩条好像好像是高频焊H型钢的
还有柱脚没有设方垫块啊
sharptoday (sharptoday)






积分 566
帖子 400
2007-9-20 14:59    Yahoo! 顶部
图片附件: 厂房角柱上部连接节点.jpg (2007-9-17 09:40, 113.74 K)

这个图中檩条的翼缘板全部切断了  只有几mm的腹板和女儿墙柱相连,这样行吗?
fei5478






积分 160
帖子 101
2007-9-28 18:09    QQ 顶部
都看过了。
   镀锌Z型檩,打这么多孔,是国外一些企业习惯做法。他的思路是所有的檩条都能通用,以减少安装繁琐。但墙檩也不应有如此多的孔洞,感觉应该是顶檩。
   防火涂料刷涂应在屋面板铺设完成之后,这样何以减少日光、风雨对喷涂的影响。再有这种轻质屋面结构檩条防火涂料涂装应该说是一种浪费。
   屋面天沟放檩条上没有临时固定措施比较危险。
   最后一张照片,横纵檩条交接处没处理好,很难想象墙板如何施工。
萧萌






积分 177
帖子 169
2007-9-30 12:53    顶部
0 分
工地在上海地区吗?感觉这个工程做得很保守,柱子、梁、檩条截面都很大。
zhukay






积分 653
帖子 598
2007-10-18 21:16    顶部
估计造价不低哦 ,感觉用钢很大!
wuxiaogang1234






积分 6
帖子 6
2007-10-27 16:06    顶部
墙檩开这样多孔,是不是想做成蜂窝梁啊,即使考虑通用性也表这样密的孔挖,再有,
净截面孔洞削弱你怎么考虑的挖.
W1






积分 140
帖子 63
2007-11-1 20:27    顶部
随着工程进展,再发一些现场图片,供大家讨论。
(尚未安装内墙彩钢板)

内部全景

上部吊挂-1

上部吊挂-2

上部风管吊挂

内部结构

门内框

门内框近景

门内框细部

带铝箔玻璃保温棉
W1 修改于2007-11-01 20:37
ZYSML






积分 7
帖子 6
2007-11-15 19:39    顶部
门式刚架柱根不都是铰接 怎么会有刚接做法呢
GamIng






积分 372
帖子 321
2007-11-23 15:50    顶部
回31楼:7.2.17门式刚架轻型房屋钢结构的柱脚,宜采用平板式铰接柱脚。当有必要时。也可采用钢接柱脚。

这工程图片有2问题不解,请楼主帮忙解答:
1、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002:7.2.18 柱脚锚栓应采用Q235钢或Q345钢制作。锚栓的锚固长度应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的锚栓端部应按规定设置弯钧或锚板。锚栓的直径不宜小于24mm,且应采用双螺帽。
2、地脚螺栓未设置方垫片,照片中地脚螺栓与柱脚板有一定间隙,够大的。如何保证在活载、风载、吊车荷载情况下柱脚不发生位移。
这工程并未采取此措施。
steel-81






积分 145
帖子 123
2007-11-25 19:49    QQ 顶部
1、吊车梁未通长布置,第二跨是否已不需要设置刚性杆?
2、吊车梁下的电缆桥架是否是焊接于吊车梁下翼缘?(规范不允许焊接于受拉翼缘)
zoujq1108






积分 68
帖子 49
2008-1-11 21:51    顶部
本厂房存在一下问题,应改正:
1)柱脚锚栓须设垫片;
2)柱脚锚栓须采用双螺帽;
3)厂房安装调整后应尽快进行柱底灌浆,以免产生安全事故;
4)厂房吊车梁太低,一般厂房不这么设计;
5)屋面隅撑在柱边宜连设3个,然后每隔一个檩条设一个;
6)吊车梁下的电缆桥架应采用卡具或焊接在加劲肋上。



牛角圆羊角尖
liusha_z






积分 6
帖子 11
2008-1-21 14:27    顶部
照片看起来还算清晰,不过个人感觉总的用钢量有点大,20米跨要用500x280的柱子,而且屋面梁还是等截面的会不会太浪费。
jiangyongle521






积分 3
帖子 9
2008-2-29 10:48    QQ 顶部


我看到图片上的墙梁整根上面都是孔,这个是不是太浪费啦!有的说是这样可以减少墙梁的规格,便于安装,可是没有考虑到加工的成本,一个孔的加工成本要2角钱,这样下来一个稍大的工程下来要浪费很大一部分钱,还给供应商带来很大的不便,加工时很费时间。我们做啦一个工程光打孔浪费啦好几万啊!
金剑






积分 4
帖子 5
2008-3-5 21:12    QQ 顶部
0 分
这个工程做的不错,墙檩是没喷漆还是不锈钢。



欢迎大家和我探讨
金剑






积分 4
帖子 5
2008-3-5 21:23    QQ 顶部
0 分
防火等级是几级的。我看照片上防火涂料刷的很好。



欢迎大家和我探讨
liulilijy






积分 8
帖子 9
2008-3-8 11:25    顶部
墙檩打太多孔会不会造成截面强度削弱?
 