中华钢结构论坛                                             

 
钢结构的防火涂料是怎么算的?
任志伦






积分 17
帖子 13
2008-11-7 10:06    QQ 顶部


钢梁,钢柱这些地方要做防火时是怎么算的?防火涂料要做多少厚?做下来的用量是多少?怎么折算?



专业的压型钢板组合结构 Email:renzhilun@hotmail.com QQ:17182396
战场狼






积分 329
帖子 306
2008-11-7 16:04    QQ 顶部
工程量以构件的展开面积计算比较合理,也有按重量计算的,刷的厚度根据防火等级确定,此外防火涂料是厚涂型还是超薄型都有关系
zhi417






积分 19
帖子 24
2008-11-13 15:03    顶部
基本上都是展开面积计算!!1







积分 18
帖子 27
2009-2-8 19:23    QQ 顶部
这个比较麻烦,要看图纸要求,厂家报行告,有空我倒是可以帮忙啊



西安防火涂料13891993418
LZYMK






积分 14
帖子 31
2010-10-8 14:44    顶部
0 分
好的, 得到学习了,谢天谢地
ghost-qdiae






积分 2
帖子 3
2010-10-27 08:31    顶部
0 分
战场狼 wrote:
工程量以构件的展开面积计算比较合理,也有按重量计算的,刷的厚度根据防火等级确定,此外防火涂料是厚涂型还是超薄型都有关系

同意此观点!行业钢结构防火规范的附录里有计算方法
长大-王兵






积分 7
帖子 5
2015-11-19 17:39    QQ 顶部
构件的防火涂料喷涂厚度与防火时间、临界温度有关,需要根据不同的产品来确定