2010-6-30 16:12    顶部


钢结构设计规范中5.3.9条中规定了受拉构件的容许长细比,但是理论上受拉构件不存在稳定问题,不知道这个长细比的意义何在?希望达人指点迷津
yangre30124






积分 20
帖子 14
2010-6-30 21:37    顶部
5.3.8条文说明上说 “主要是考虑避免构件柔度太大,在本身重力作用下产生过大的挠度和运输安装过程中造成的弯曲,以及在动荷载作用下发生的较大振动。”

感觉还是很经验的一个东西,规范用的是“不宜”。
gentlecheng






积分 448
帖子 406
2010-7-1 05:08    QQ 顶部
我也觉得受拉件太长会对运输安装不利,而且限制结构变形的抗侧刚度较小,容许长细比有一定道理



逆袭失败
whumaomao






积分 32
帖子 38
2010-10-16 20:24    QQ 顶部
我谈一下我的认识,以网架拉杆为例,在制作安装过程中由于误差的累计,原来的拉杆安装时可能变成压杆,所以要考虑构件容许长细比
avion304






积分 4
帖子 5
2010-11-9 23:37    顶部
我个人觉得这个容许长细比的意义是保证一结构具有足够的刚度。。。。
Roywater






积分 14
帖子 9
2010-11-14 14:51    顶部
拉杆是指在工作阶段受拉的构件,或是在受力计算时简化为受拉构件的。
但是在吊装期间拉杆就将受压或受弯,此其一;其二,受拉构件虽然在工作期间是受拉的,但如果该构件是倾斜的,在构件本身的重力作用下构件将受弯或受压而非完全的受拉构件。
SHXFMP






积分 292
帖子 219
2016-4-27 13:40    顶部