有这样一个厂房:六楼层钢结构,占地面积1万7千方,层高9米,活载每个平方2吨,不然物质的生产,请问是否需要做防火涂料?业主的意思是投资太大的话,就不上这个项目了,我们老大是很想做这个项目。
建筑防火规范:3.2.4  下列筑二级耐火建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、病类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不然材料或其他防火隔热保护措施:1、设置自动灭火系统的单层丙类厂房;2、丁、戊类厂房(仓库)。
请问如果定义为 丁、戊类厂房 就可以不做防火涂料了?
hsm801






积分 25
帖子 19
2013-4-12 10:19    顶部
定义为 丁、戊类厂房后,做不做防火涂料?这两种情况,我在工程实际中,都遇到过。各地区的把关部门,处理方法不同。没有见相关规范的补充说明,故无法提供权威解释。哪位见过,请提个醒。
bibi






积分 371
帖子 274
2013-10-17 15:00    QQ 顶部
需要做。
hjz22






积分 130
帖子 115
2015-10-19 10:39    顶部
丁、戊类厂房二级耐火等级,如业主想节约投资可以不做,规范是允许的。
msf






积分 1446
帖子 762
2015-10-19 14:58    QQ 顶部
新规范GB50016--2014,把来规范3.2.4条取消了。你6X9=54M,应是高层厂房,防火二级。按二级的要求做。柱2.5小时,梁1.5小时。
 