中华钢结构论坛                                             

 
悬挑11m的钢结构雨棚,不能有拉杆,请问怎么做?
xudidi






积分 2
帖子 2
2013-9-21 16:55    顶部


最近做一个工程,老美建筑师搞出来一个悬挑11m的与主体结构柱相连的雨棚,还不能有拉杆,想想都恐怖啊!!!11m纯悬挑!!!
请各位出谋划策,个人觉得这是做不出来的,强度能够算下来,风振完全不行~~~

west_worrior






积分 10
帖子 9
2013-9-22 23:56    顶部


本人现在也遇到同样的问题,做一个不允许设拉杆,悬挑长度为9m。老兄这里所说的风振是指风荷载作用下的变形吗,风荷载是怎么考虑的,还有就是竖向地震作用貌似也得考虑吧。可否将建筑轴测图贴出来共同探讨。
xudidi






积分 2
帖子 2
2013-9-23 12:16    顶部
west_worrior wrote:
本人现在也遇到同样的问题,做一个不允许设拉杆,悬挑长度为9m。老兄这里所说的风振是指风荷载作用下的变形吗,风荷载是怎么考虑的,还有就是竖向地震作用貌似也得考虑吧。可否将建筑轴测图贴出来共同探讨。 ...

就是横向风振及竖向风振,试想一阵大风过来,没有拉杆(压杆)的话肯定振动的厉害,长期下去把支座都振裂!
shyuxiong






积分 7
帖子 7
2013-9-23 17:01    顶部
那支座得做多大?才能抗的住阵风的摧残啊?不敢想象。。本人做的带拉杆的也是出挑11米的。
北飞的燕子






积分 133
帖子 126
2013-9-23 18:02    顶部


没有问题吧,可以将梁截面做大点,梁布置密点;采用箱型梁等、。
痴男负女






积分 5
帖子 11
2014-2-17 15:42    QQ 顶部
将梁截面做大点,采用箱型梁。
tonybb






积分 27
帖子 28
2014-4-9 16:59    顶部
我感觉不好搞  如果截面太大了   对建筑来说  就破坏了美观
420085783






积分 18
帖子 36
2014-4-11 01:58    顶部
锚固深一点。
幕民其妙






积分 4
帖子 2
2014-12-2 22:52    顶部


将杆件向室内方向延长,不做悬臂梁试算下,一定条件下应能满足。
maogongxuetu






积分 112
帖子 138
2014-12-24 20:41    QQ 顶部
做上下腋?
江湖一声笑






积分 176
帖子 149
2014-12-25 09:18    顶部
xudidi wrote:
最近做一个工程,老美建筑师搞出来一个悬挑11m的与主体结构柱相连的雨棚,还不能有拉杆,想想都恐怖啊!!!11m纯悬挑!!!
请各位出谋划策,个人觉得这是做不出来的,强度能够算下来,风振完全不行~~~ ...

时隔一年多,这个雨棚应该也做好了吧。希望楼主把做好的东西给大家看看是怎么处理的?
zhonghua511






积分 12
帖子 16
2015-12-8 16:46    顶部
0 分
楼主还在不?把你这个雨篷给大家分享一下吧
七月的螃蟹






积分 18
帖子 21
2015-12-24 19:56    顶部
有个建议不知道行不行,毕竟没做过么。就是将根部的混凝土梁做成钢骨梁。梁中钢结构采用箱型截面,雨篷内灌式植入。受风振影响,根部容易破坏么。直接将根部塞入到箱型钢骨中。雨篷和钢骨的接触部位做隔震处理。消除雨篷的梁传入主体梁的能量。
李国建






积分 2495
帖子 873
2015-12-28 16:31    顶部
我在2005年设计、制造、现场安装过11米不带斜拉索的玻璃悬挑雨棚。
当时的设计难度:11米雨棚与墙体砼圈梁没有预埋件。不允许有斜拉杆布置。
我的解决办法:
1、悬臂梁根部布置法兰板。对砼结构冲击锤打多个孔、用环氧树脂塞孔内锚固M10的螺栓。
2、距墙体2.5米远立H钢柱。与悬臂梁螺栓铰接。
设计过程:
1、计算墙体处的螺栓抗剪切能力。考虑了螺栓的不均衡受力的实际状态。此体系设计目的:此处锚固螺栓只承受剪力。
2、立柱计算平面内和平面外的压杆稳定性和稳定应力。
3、计算独立基础的承载能力。
4、计算悬臂梁的下挠状况。
5、计算风力向上时的悬臂梁位移与强度。
6、因此雨棚长50米。需要进行构造稳定系杆的设计布置。其截面在两根悬臂梁端部用大截面横梁连接用于与玻璃连接。其他布置考虑玻璃的宽度连接需要。进行刚性与强度的计算。
李国建






积分 2495
帖子 873
2015-12-28 16:34    顶部
我当时没有用软件进行计算,全部计算是用的计算器手工计算的。
李国建






积分 2495
帖子 873
2015-12-28 16:36    顶部
这个雨棚坐落在北京双井富力城会所。在马路上就能看见,经历了10年风雨了。
SUP888






积分 192
帖子 305
2015-12-29 08:52    顶部
这个雨棚在上部可以有原混凝土梁吊挂,雨棚的计算只考虑阵风系数就可以。详询微信:ETABSV9
feijinru






积分 18
帖子 14
2016-1-7 13:50    顶部
加立柱
yangxita






积分 17
帖子 14
2016-8-5 16:05    顶部
这个雨棚不需要考虑疲劳验算吗?
walter董






积分 49
帖子 26
2016-10-5 15:42    顶部
要是雨棚能伸入主体结构内部一定距离,11m的悬挑是比较容易实现的。
但通常与雨棚对应的位置主体结构内部会是个多层通高的大堂,这就很让人头疼。现在变通的做法是将斜拉杆做低,视觉效果上不容易被看到。万达好多个项目的雨棚都是这样的解决方案。
(本人在国内顶级建筑设计院从事结构多年,主要擅长空间钢结构和预应力钢结构方向的设计与分析,一注、高工,若有技术问题或需要协作可加我QQ591790322联系)
流浪的木头






积分 33
帖子 34
2016-10-6 12:40    QQ 顶部
我们以前工地遇到这种情况一般是加掖,然后可以加立柱



笑一笑,没什么大不了!
流浪的木头






积分 33
帖子 34
2016-10-6 12:40    QQ 顶部
0 分
我们以前工地遇到这种情况一般是加掖,然后可以加立柱



笑一笑,没什么大不了!
 


上海市通信管理局