中华钢结构论坛                                             

 
请教几个加固设计中的问题
cscsu2010






积分 263
帖子 125
2014-11-26 17:51    顶部


图一中的锚栓锚固长度怎么确定?

cscsu2010






积分 263
帖子 125
2014-11-26 17:51    顶部
图2(柱增大截面法)插筋在柱宽方向的间距怎么确定,在柱子长度(层高方向)的间距怎么确定,插筋插入柱混凝土的深度的怎么确定?插筋的直径怎样确定?

cscsu2010 修改于2014-11-26 17:54
cscsu2010






积分 263
帖子 125
2014-11-26 17:58    顶部
图3中碳纤维U型箍加固区与非加密区间距怎么确定?加密区长度怎么确定?

jeffchen196409






积分 46
帖子 31
2014-12-24 16:18    QQ 顶部
可參考以下!
[化學螺栓的規定] HVZ_chinese.pdf ( 1.5 M) 下载次数 95
ZSir






积分 148
帖子 137
2014-12-25 09:48    顶部
详见(JGJ 145-2013)《混凝土结构后锚固技术规程》.
acouhn






积分 46
帖子 31
2016-2-25 11:21    顶部
锚栓的锚固长度通过荷载条件进行计算,植筋的忘了
erzao






积分 736
帖子 445
2016-3-7 10:50    顶部
图一:锚固长度应该根据结构受力分析和构造要求设置。有个问题是,按规范计算的锚固长度(尤其是植筋)和厂家提供的材料对不上。没有一个厂家提供计算螺杆等效面积的直径。
厂家提供的螺杆承载力只有一个定值,明显与规范不符。规范规定承载力与抗震设防烈度有关
WYQ






积分 8566
帖子 5178
2016-3-7 11:46    顶部
没有一个厂家提供计算螺杆等效面积的直径。

用规范公式计算时,用的是锚栓有效截面面积,不用螺杆等效面积的直径。
erzao






积分 736
帖子 445
2016-3-8 15:43    顶部
不知道有效面积和等效面积是否一样。有效截面面积,根据喜利得的中文资料里面是没有的,而英文资料有一个面积不知道是不是中国规范的等效面积。另外,抗剪时候需要计算截面抵抗矩we,需要用到直径
结构健康






积分 764
帖子 462
2016-4-9 10:30    顶部
图一是“劳民伤财误事”的规范节点,不要用!!!把这样的节点放在规范中是规范的耻辱。我当面问过梁先生,他说做过试验,可以。从下面平衡条件就知道,试验或分析一定是错误的,
● 如果钢板平贴在楼板上:
受力效率=100%
经济效率=100%
● L形钢板折角部受力平衡条件:
水平肢拉力 T=竖向肢剪力V
假定受力十分完美则有:
       T=V =0.58 faAa
柱子上的腰带有很大平面外变形,
假定发挥钢材抗剪强度的70%(也难),
造价是钢板平贴在楼板上的2.5倍以上,则
受力效率=0.58×0.7=41%
    经济效率=0.41/2.5=16%
结构健康






积分 764
帖子 462
2016-4-9 10:32    顶部
上面0.58是钢板的抗剪与抗拉强度之比
yehongxia






积分 27
帖子 28
2016-4-11 21:21    顶部
能不能把计算过程仔细解释一下?这个节点大家都在用.
qiulei






积分 2
帖子 2
2016-7-29 09:36    顶部
加密区与非加密区长度可以参考《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013)相关说明
结构健康






积分 764
帖子 462
2016-8-9 16:21    顶部
这个节点请大家不要用,是骗人骗己的做法。
snwzj






积分 728
帖子 443
2017-6-30 15:20    顶部
图一弯上去1米,其实起作用的就是柱底那道U型箍,这里够了节点就没有太大问题。U型箍要厚,且抗拉主要靠螺栓。
 