中华钢结构论坛                                             

 
框架+门式刚架采用SAWET分析
诗哥wang






积分 11
帖子 5
2015-1-9 13:43    顶部


框架+门式刚架采用SAWET分析
目前钢结构设计中,多层框架的顶层为门式刚架轻型房屋的结构形式,已得到越来越广泛的应用。但在使用SATWE软件进行分析计算时,程序根据输入的基本风压、结构体型系数等风荷载信息计算的风荷载不适用于带坡屋面的钢结构房屋,自动倒算的风荷载没有考虑屋面竖向风荷载作用。对于这类结构形式的房屋在SATWE中应以特殊风荷载方式,通过输入顶层坡屋面的节点和梁杆件节间风荷载,来修正程序计算的风荷载。以前框架+门式刚架采用SAWET分析时, 顶层门式刚架特殊风荷载的修改要全部手工输入,并要对各个方向的风荷载,进行人工的计算,再布置到杆件和节点上,使设计人员感到非常的复杂和麻烦。最近SATWE 软件增加了特殊风荷载定义自动生成的新功能,在此笔者以一个底层为框架,第二层为四跨轻型门式刚架的工程为实例,
1.设计参数的定义
进入SATWE前处理“分析与设计参数补充定义”,将总信息对话框中的风荷载计算信息:定义为计算风荷载;
再到风荷载信息对话框中,填入风荷载的基本信息;结构体型系数分成1段,体型系数定义为1.3;
2.特殊风荷载的定义
(1)进入“特殊风荷载定义”中,在”自然层号”里选择门式刚架所在的楼层号为2;选择“体型系数”来修改坡屋面的迎风体型系数(+X 或+Y)、背风体型系数(-X 或-Y)。向上风吸力为负,向下的风压力为正。迎风面体型系数表示沿着刚架正向作用风载的屋面体型系数,背风面体型系数表示沿着刚架负向作用风载的屋面体型系数。
此例题屋脊点以下坡面梁的迎风面、背风面的体型系数分别输入-0.6、-0.5,然后选择要布置的房间,屋脊点以上坡面梁的迎风面、背风面的体型系数分别输入-0.5、-0.6,然后选择要布置的房间;
(2)此例题门式主刚架所在的位置是平行于Y轴的方向,所以当进入特殊风荷载定义时,程序自动将门式主刚架所在的位置切换到了“横向Y”;
如果当前的门式主刚架所在的位置是平行于X轴方向时,可以点取操作命令“横向Y”,程序立刻切换到“横向X”即X轴方向;
(3)点取“自动生成”命令,程序将所有楼层的风荷载都自动进行了导算;
选择“自然层号”和“选择组号”,查看特殊风荷载的导算结果。在选择组号时程序自动将:
第一组:定义为+X方向的风(沿屏幕视图向右方向)
第二组:定义为-X方向的风(沿屏幕视图向左方向);
第三组:定义为+Y方向的风(沿屏幕视图向上方向);
第四组:定义为-Y方向的风(沿屏幕视图向下方向);
3.重新定义设计参数
(1)返回到“分析与设计参数补充定义”中再将总信息中的风荷载计算信息:改为不计算风荷载,
(2)然后到荷载组合对话框里选取“采用自定义组合及工况”,再点“自定义”按钮,可查看到程序自动增加恒载,活载与每组特殊风荷载组合的工况;
4.通过上述的操作可以完成框架+门式刚架采用SAWET分析,顶层门式刚架特殊风荷载自动生成导算的全部过程了。
诗哥wang 修改于2015-01-09 13:53
sfymax






积分 82
帖子 75
2015-1-10 11:41    顶部
尊敬的楼主 能再详细讲讲在屋脊的下方怎样输入体形系数吗?或者在屋脊的上方
诗哥wang






积分 11
帖子 5
2015-1-12 09:41    顶部
那个系数就是上面文中提到的-0.6,-0.5啊,这个可以查规范
诗哥wang






积分 11
帖子 5
2015-1-12 09:46    顶部
要不你给邮箱发给你?

filwy






积分 22
帖子 29
2015-1-17 09:19    顶部
在总信息不要勾选计算风荷载及特殊风荷载吗?
诗哥wang






积分 11
帖子 5
2015-1-26 10:37    顶部
不需要勾选
filwy






积分 22
帖子 29
2015-1-29 13:06    顶部
0 分
白呼
sfymax






积分 82
帖子 75
2015-2-8 23:56    顶部
0 分
诗哥wang 讲的非常详细 你一定是PKPM大师吧
anan2841






积分 68
帖子 37
2015-2-13 16:38    QQ 顶部
想请教一下,这样的组合结构的意义是什么?
减小用钢量?
抗震设计的时候减少一层?
诗哥wang






积分 11
帖子 5
2015-2-27 11:28    顶部
主要是顶层的使用功能要求和节约考了吧
flh321






积分 9
帖子 4
2015-4-3 09:19    顶部
诗哥问一个问题,为什么加了特殊风荷载以后就要把计算风荷载不点取,这点很是迷茫,能不能详细的解释一下,是不是如果不点取不计算风荷载,就不计算特殊风荷载,还是两种风荷载就叠加啦?有点不理解还望给你指点。
顺清






积分 3
帖子 5
2016-4-28 00:29    顶部
我也有同样的疑问,望指点!
mukai






积分 15
帖子 20
2016-5-4 08:30    顶部
0 分
我有同样的疑惑
xxs2006






积分 11
帖子 21
2016-7-16 17:01    QQ 顶部
0 分
我也有同样的疑问
ecase24






积分 7
帖子 7
2016-8-26 10:55    顶部
请问门钢上部的系杆如何布置?按梁选择圆管布置吗?那这样的话还需要设置其他参数吗?》
鹤舞九天






积分 107
帖子 93
2016-10-8 11:25    顶部
楼主的意思是自动生成就将所有风荷载都导算了,作为一种荷载加载在结构上,重新组合。
墨岩






积分 1
帖子 1
2017-1-4 14:36    顶部
@诗哥wang,您说的很详细,但是还有一些问题不太明白,如下:
1.第一次选择风荷载计算类型的时候您说是选择:计算风荷载,pkpm原有选项是:计算水平风荷载,计算特殊风荷载,计算水平和特殊风荷载,您所说的计算风荷载是指第几项?
2.这样选择之后风荷载体型分段分几段,如果是两段的话,第二段的体形系数需要填0么?(之前看过一些资料说分两段第二段体形系数为0)
3.选择自动生成之后能够自动导算全楼风荷载,这也包括体型分段系数为第一段的风荷载吗。
4.第二次更改风荷载计算类型的时候选择不计算风荷载的原因是为何,是会重复计算下层风荷载吗?
 


上海市通信管理局
沪ICP备020910
联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0