中华钢结构论坛                                             

 
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013的疑问
WYQ






积分 8540
帖子 5163
2015-2-27 16:02    顶部


《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013的疑问
1.增大截面加固法,受弯构件斜截面受剪承载力计算剪压比限制V<=0.25βcfcbh0时,即规范式(5.3.1-1),为什么用fc?不用fc0?不是原有混凝土截面积所占比重更大吗?如果新补的混凝土强度等级高的话,这样规定是不是太危险了?

为什么也不用fc0h01+0.9fc(h0-h01),象受剪承载力计算中ft取值那样?
WYQ 修改于2015-02-27 16:36
WYQ






积分 8540
帖子 5163
2015-3-5 17:19    顶部
5.4.2条的条文说明讲“因为考虑到纵向受拉钢筋的重要性,以及其工作条件总不如原钢筋,而在国家标准中适当提高其安全储备也是必要的。因此,宜予保留。”
就是说与2006规范相同,式子如下所示,而2013年规范少了As项乘0.9!?

WYQ






积分 8540
帖子 5163
2015-3-5 17:20    顶部
图5.4.2(如下)有误啊!

WYQ






积分 8540
帖子 5163
2015-3-5 17:21    顶部
正确的图5.4.2如下红线示

结构健康






积分 757
帖子 458
2015-3-10 16:39    顶部
先说说#1的问题。
1)从规范5.3.2-2可以判定,b规范指的是加固前截面宽度,式5.3.1中用符号b显然是错误的。
2)式5.3.1中用fc也是错误的。
按理,式5.3.1中fc*b*h0应该用(fc0*b*h01+αc*Ac*fc)代替。
结构健康






积分 757
帖子 458
2015-3-10 16:45    顶部
#4楼的图对。规范中的图是错的。即规范中5.4.3-3-1中的a应为as;式5.4.2-2是对新加受拉钢筋As取矩。
WYQ






积分 8540
帖子 5163
2015-3-17 15:30    顶部
规范式(7.4.1-4)中的β3似应为β2才对,不然按式(7.4.1-5)后解释的意义就对不上了。

WYQ






积分 8540
帖子 5163
2015-3-17 15:35    顶部
另外,式(7.4.1-3)写成如下,才能与式(7.4.1-4)相配,不然按前式算出的A'p代入后式,承载力总是小了些。

WYQ






积分 8540
帖子 5163
2015-3-19 19:56    顶部
式(7.4.2-2)中a是什么?规程中也没交待阿。

WYQ






积分 8540
帖子 5163
2015-4-21 18:04    顶部
规范中这张图中的h01和说明中h01的定义是错误的啊!

WYQ






积分 8540
帖子 5163
2015-5-5 11:49    顶部
我将上图改正后的图如下:

WYQ






积分 8540
帖子 5163
2015-5-20 07:42    顶部
上图问题出在与规范中公式对不上,同样下图(规范图9.4.2)也有这个问题。

erzao






积分 733
帖子 445
2015-11-30 17:58    顶部
规范5.2.5条,为何是采用新算的X与原来的h01做比较判断受拉钢筋是否达到fy?按砼规范6.2.17的说法,应该是采用加固后的h0来计算。

WYQ






积分 8540
帖子 5163
2015-12-22 18:04    顶部
GB50367-2013式(16.3.10-3)有错,SCS软件用的是正确的Ac,v=(1.5c1+s2+c2)h
WYQ






积分 8540
帖子 5163
2015-12-23 21:38    顶部
GB50367-2013第16-1-5条如下:

WYQ






积分 8540
帖子 5163
2015-12-23 21:44    顶部
GB50367-2013第16.2.2、16.2.4条如下:
究竟8度III类场让不让用锚栓啊?

WYQ






积分 8540
帖子 5163
2015-12-25 21:52    顶部
式(16.3.7-6)中大于等于号应为小于等于号,才符合逻辑!

WYQ






积分 8540
帖子 5163
2015-12-28 07:20    顶部
16.2.4条被验算锚栓承受的轴向拉应力,但解释符号Nt^a的意义同式(16.2.2),就不是当时的拉应力而是允许最大拉应力(固定值)了,计算结果是偏危险了。

WYQ






积分 8540
帖子 5163
2016-3-1 20:32    顶部
图9.4.2也有错误

WYQ






积分 8540
帖子 5163
2016-3-1 20:34    顶部
改正后的图9.4.2如下,这样才与公式(9.4.2)一致

WYQ






积分 8540
帖子 5163
2016-7-6 12:15    顶部
式(13-2-8-1)有没有搞错?!

混凝土结构设计规范类似公式中,红色线部分的数是6,加固规范怎么变成了0.6?为什么啊?

 


上海市通信管理局
沪ICP备020910
联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0