中华钢结构论坛                                             

 
GB50016-2014,丁、戊类二级厂房钢结构是否需要刷防火涂料?
madboy






积分 53
帖子 49
2015-6-10 15:05    QQ 顶部


《建筑设计防火规范》GB50016-2006中明确规定:
3.2.1 厂房(仓库)的耐火等级可分为一、二、三、四级。其构件的燃烧性能和耐火极限除本规范另有规定者外,不应低于表3.2.1 的规定。
按照该规定的要求,厂房的各种结构构件(柱梁楼板屋面承重构件等)均需要满足一定的耐火极限要求;但规范另有规定者除外。
同时,《建筑设计防火规范》GB50016-2006中也明确规定:
3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:
1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;
2 丁、戊类厂房(仓库)。
按照上述条款规定,我们不难看出,对于丁戊类、二级耐火等级的厂房,其梁、柱、屋面承重构件可以采用无保护层的金属构件,也就是说可以不刷防火涂料。

但现在《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)却没有相关的条文,那问题来了,对于丁戊类、二级耐火等级的厂房,该不该做防火涂料?
madboy






积分 53
帖子 49
2015-6-16 12:54    QQ 顶部
0 分
有没有人知道,请回复,谢谢!
hjz22






积分 131
帖子 115
2015-10-17 15:02    顶部
新规范GB50016-2014也有相关条文,参见:
3.2.11 除一级耐火等级的建筑外,下列建筑构件可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位应采取外包覆不燃材料或其他防火保护措施:
1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房的梁、柱和屋顶承重构件;
2 设置自动灭火系统的多层丙类厂房的屋顶承重构件;
3 单、多层丁、戊类厂房(仓库)的梁、柱和屋顶承重构件。

由此可见,对于丁戊类、二级耐火等级的厂房,可以不做防火涂料。

sunboon






积分 187
帖子 116
2015-11-19 08:45    顶部
楼上的GB50016-2014应该是征求意见稿的吧,最终的印刷版3.2.11条取消了这部分内容。条文说明也解释了“取消了钢结构等金属结构构件可以不采取防火保护措施的有关规定”的原因。

sunboon 修改于2015-11-19 08:51
sanxnz






积分 2
帖子 1
2015-11-19 10:38    顶部
新规范改了,需要做防火涂料!条文解释也很清楚!
yedsteel






积分 34
帖子 18
2016-1-20 23:04    顶部
出现大面积垮塌和人员伤亡的前提是发生火灾,丁戊类厂房发生火灾是小概率事件,并且即使发生火灾,也不严重,06规范规定丁戊类厂房可以采用无保护的金属结构,应该是这个原因吧。本人认为新规范的修改不合理,劳民伤财。
 