中华钢结构论坛                                             

 
6度区2层钢框架,房屋高度远小于50米,抗震等级为非抗震;
jianrong






积分 113
帖子 102
2015-7-10 23:59    顶部


6度区2层钢框架,房屋高度远小于50米,图纸按非抗震设计的;但是审图公司提出不满足强条:违反《建筑抗震设计规范》50011-2011第1.0.2条规定;大家说说,我的设计如何修改并如何回复审图公司?
lsword






积分 229
帖子 167
2015-7-11 08:06    顶部
现在的建筑 还有非抗震的?我第一次听说。
非抗震和抗震等级4级是两个概念。
审图公司这样提,那工程所在地的抗震设防烈度肯定在6级以上
jianrong






积分 113
帖子 102
2015-7-11 14:17    顶部
6度区!还是6度区!请大家说说规范里钢结构抗震等级的那个斜划线的意思!
okok






积分 9236
帖子 5962
2015-7-12 21:07    QQ 顶部
分清楚抗震计算和抗震设计的区别。
6度区也必须抗震设计。
jianrong






积分 113
帖子 102
2015-7-13 08:31    顶部
请说明条文!
jiadong 2005






积分 96
帖子 72
2015-7-13 16:04    QQ Yahoo! 顶部
个人愚见:抗规1.0.2是前提,只要在抗震设防烈度6度及以上地区的建筑就需要进行抗震设计,根据楼主的理解是“抗规没规定抗震等级=不需要进行抗震设计”。8.1.3条文说明的解释是【对6度高度不超过50m的钢结构,与2001规范相同,其“作用效应调整系数”和“抗震构造措施”可按非抗震设计执行。】这里明确了可按非抗震设计的具体内容,除了这两项,抗规中6度区的其他规定还是要满足的。
冇名卒崽






积分 351
帖子 243
2015-7-13 16:28    QQ 顶部
把技术要求改几个字的事,你纠结个啥?难道还有哪个钢框架顶不住6度的?你得有多抠?
bieke113






积分 5
帖子 3
2016-12-23 10:20    顶部
个人理解:根据抗规8.1.3条以及注解2”一般情况下,构件的抗震等级应与结构相同”,即可以不考虑抗震计算,结合抗规1.0.2条,某些抗震措施还是需要考虑的。其实这一条规范的理解可以参照朱炳寅的《抗震规范应用与理解》(P403),他给出的理解是这种结构可以按非抗震结构设计。
 