荷规8.3.3,表8.3.3项次1中封闭式矩形平面房屋的墙面,Sa和Sb的体型系数问题。
假设我需要计算山墙的墙梁承载力,风荷载计算时,迎风面取1.0背风面-0.6这个好理解,但是风荷载有可能各个方向都有,那是不是墙梁计算的时候应该取Sa或Sb的值呢?

zzhzs






积分 53
帖子 23
2015-12-10 18:17    顶部
荷规8.3.3,此条适用于围护结构,一般用于计算玻璃幕墙风荷载。

墙梁也是围护结构,属于低矮房屋的墙梁一般采用门刚规程CECS 102: 2002中的体型系数。

不属于低矮房屋的墙梁按荷规8.3.3规定:墙梁计算的时候体型系数取Sa或Sb的值。
zzhzs 修改于2015-12-10 21:55
bearkevin






积分 69
帖子 56
2015-12-11 13:14    顶部
zzhzs wrote:
荷规8.3.3,此条适用于围护结构,一般用于计算玻璃幕墙风荷载。

墙梁也是围护结构,属于低矮房屋的墙梁一般采用门刚规程CECS 102: 2002中的体型系数。

不属于低矮房屋的墙梁按荷规8.3.3规定:墙梁计算的时候体型系数取Sa或 ...

按照CECS,墙梁的体型系数取的1.1/-1.0,行业标准应该不会比国标要低吧?
zzhzs






积分 53
帖子 23
2015-12-12 09:50    顶部
早期荷载规范对低矮房屋围护结构风荷载的计算并未明确。(没有可比性!)

新版荷载规范删除了这句话。(原因未知?)

zzhzs 修改于2015-12-12 09:52
bearkevin






积分 69
帖子 56
2015-12-15 11:01    顶部
zzhzs wrote:
早期荷载规范对低矮房屋围护结构风荷载的计算并未明确。(没有可比性!)

新版荷载规范删除了这句话。(原因未知?)

该条阵风系数荷载规范可能不适用低矮房屋,并没有说明荷载规范上的体型系数也不适用......
不过至少也证明荷载规范对低矮房屋的风荷载有估计过高的可能。
woww






积分 125
帖子 75
2016-1-18 13:11    顶部
bearkevin wrote:

该条阵风系数荷载规范可能不适用低矮房屋,并没有说明荷载规范上的体型系数也不适用......
不过至少也证明荷载规范对低矮房屋的风荷载有估计过高的可能。 ...

顾此失彼,考虑不周的情况更大。他们意识到这个问题,且复核过体形系数可以适用于所有情况的可能理论上有,现实中推测近似为0.
看看现在的规范,第一次印刷版那些匪夷所思的被网友们晒出来的问题,规范已经与规范(它的字面意义)越来越背离了。
 