高层钢结构遇到设计难题
Weibom






积分 261
帖子 160
2016-3-13 02:03    QQ 顶部


1.按纯框架(现设计构件截面分布),结构X向刚度不足,Y向已够;
2.双向在内筒设置普通偏心支撑形式耗能梁模式,还行;
3.柱网过大11mx10m,填充墙又多(酒店),导致柱负荷大,下部楼层钢板厚度已达60mm以上,钢材级别已达到420级了,苦逼;
4.下部楼层个别大负荷柱改成钢管混凝土,问题又来了,要专项审查了,结构刚度按矩形钢混凝土规程又不够啦(1/300),调x向支撑角度吧,与门洞打架了;
5.做消能减震设计吧,要超限审查,一提到超限审查就头大;
谁有解决问题的办法?


Weibom 修改于2016-03-13 02:32
engineer996






积分 35
帖子 14
2016-3-14 12:10    顶部
这么高的楼,纯钢框架侧向刚度要求肯定满足不了,八层以下还可以考虑纯钢框架。你这个结构平面布置也不规则,估计阵型扭转出现的比较早,不知道项目所在地的抗震设防烈度是多少,个人建议在钢框架外面加巨型支撑,楼顶,中间,加一圈加强桁架。



设计要谨慎。
冇名卒崽






积分 343
帖子 237
2016-3-14 16:52    QQ 顶部
你柱子截面多大?
Weibom






积分 261
帖子 160
2016-3-14 21:02    QQ 顶部
1.兄弟,外围加任何形式的支撑是想找骂的,也没必要;2。结构扭转可以在做结构布置时概念设计解决避免;3.一个二十来层的结构,犯不着又是腰桁架帽桁架的,因为楼主已说明即便按纯框架,也仅仅是'X向刚度不够而已;4.楼主要解决的是超大轴压比以及若采用部分矩形钢管混凝土带来的审查问题;5设防烈度8度,地震分组第三组,场地类别三类;6.采用消能减震是若必须做因采用钢管混凝土而带来超限审查的进一步结构整体解决办法,意思就是若超限审查无可避免,何不做做消能减震,f反正横竖都是死
engineer996






积分 35
帖子 14
2016-3-14 22:08    顶部
个人意见吧,如果加巨型支撑和桁架加强层是找骂的话,参考上海白玉兰环保广场,也是二十几层。二十几层纯框架的话就算你X,Y方向刚度算的过,舒适度怎么考虑。你目前的这个结构扭转拿什么来抵抗?你目前的结构纯框架。平面布局是L型。方便的话吧阵型数据贴出来看看。另外做钢管混凝土比较好一点。



设计要谨慎。
sofwater






积分 575
帖子 332
2016-3-15 17:53    顶部
问题没有看懂,

“双向在内筒设置普通偏心支撑形式耗能梁模式,还行;”

怎么就不能使用这种模式呢?

为什么不能在一个方向增加剪力墙提高测向刚度呢?
my-architect






积分 55
帖子 28
2016-3-16 15:09    QQ 顶部
按楼主思路来说:

1、如按钢框架结构来做,刚度不足时,可加大梁柱截面进行调整;

2、钢板厚度60厚,Q420,如一定要用纯钢结构做这个结构,你不用去理会这个,哪怕用到100厚又何妨;

3、如要超限审查太麻烦,这样一幢建筑也没有这个必要;

4、内筒设支撑,个人比较认同。

我的看法:

1、首先应从结构的合理性来分析所采用的结构形式是否适用,纯钢框架结构可能不太合适;

2、推荐考虑框架核心筒结构,核心筒采用钢管混凝土柱+中心支撑(可采用人字撑)形式,钢材最多采用Q390GJ,厚度不超过60mm;

3、也可采用钢管混凝土柱+偏心支撑的结构形式。

另:由于工程介绍不是很详细,所述不对之处还请谅解。
Weibom






积分 261
帖子 160
2016-3-16 18:13    QQ 顶部
切,怎么楼越盖越歪了
1。这个结构根本不可能做纯框架的,只是对采用纯框架的刚度说说而已;
2。既然即便按纯框架也仅仅X向刚度不足,说明只要合适支撑(偏心已足够了,犯不着用刚度极大的中心支撑),且偏心支撑还能形成耗能梁段;
3。所有问题均集中于怎样避免高厚钢的使用以及如何规避专项审查的问题;
echotarzan






积分 97
帖子 119
2016-3-28 13:36    顶部
建议结合建筑布置加支撑。是否为全钢结构?
学儿






积分 41
帖子 31
2016-5-16 21:25    顶部
二十二层九十米高,钢框架结构。用钢量约140公斤每平方米。用钢量怎么样?
xq988






积分 1
帖子 1
2016-6-4 20:02    顶部
用了钢管混凝土柱为什么就要专项审查?
ruanshangtao






积分 12
帖子 10
2016-6-14 10:17    顶部
8度3类了都,纯框架不合适。要超限审查就做吧。一次生两次熟。
neogang






积分 2
帖子 2
2016-12-29 17:02    顶部
楼主后续如何?做的什么改进措施
 