请教各位,针对《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001中10.3.4条款提出的单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲检测,规范中没有明确检测细则,以下几个问题还请各位多多指教:
1、钢结构主体结构的整体垂直度:
规范要求对每个检查的立面,除两列角柱外,上应选取一列中间柱;
(1)假如检测的立面共测了5个柱,每个柱有两个方向的垂直偏差,那主体结构的整体垂直度如何定义?取5个柱垂直偏差的最大值么?
(2)5个柱子可能偏移的方向不一致,如何定义整体垂直度?
2、钢结构主体结构的整体平面弯曲:
(1)钢结构主体结构的平面弯曲是否可以认为是检测立面梁的整体平面弯曲?按照规范所画示意图,需找到立面的中点,用全站仪打坐标,中点的位置有疑义,误差较大;
(2)整体平面弯曲是否仅检测钢结构长边方向?
light_saint






积分 41
帖子 27
2016-8-28 13:08    顶部
个人观点。整体垂直度,首先房子应该是个整体,像钢框架结构,其次,同一个立面的柱子倾斜的平均值才能算是整体的值。门式钢架,排架,榀与榀之间基本上是独立的,立面的整体性有什么意义呢?



目前从事结构检测鉴定。QQ:1037889566, sezono@qq.com,Q群:336538725
 