请教预应力超限的问题
Klacte






积分 274
帖子 187
2016-4-27 18:29    顶部


有个大悬挑梁,做的直线型的预应力梁,结果显示梁顶拉应力超限,请问调整梁顶拉应力超限的有效方法有哪些?谢谢您的宝贵意见!
marcowoo






积分 593
帖子 331
2016-4-27 19:42    顶部
见过这样拉木头的.....


拉到第7格可能超了
marcowoo 修改于2016-04-27 20:20
Klacte






积分 274
帖子 187
2016-4-27 20:55    顶部
能否再详细一点,还是不明白,谢谢!
lfphit






积分 20
帖子 13
2016-4-27 21:56    顶部
0 分
不明白你的问题!
clivecen






积分 349
帖子 156
2016-5-5 22:57    顶部
梁顶拉应力超限。表明你的下部预应力太大了。就是在自重作用下,梁顶面受拉,且拉应力大于混凝土的设计容许值(会造成梁顶面开裂,构建刚度变小)。
几个方法:1、增加梁顶面预应力钢束。2、减少梁底面的预应力钢束。3、前两者同时用。
建议你把图、设计基础资料放上来。如果不考虑徐变等长期效应,其实预应力只是力学计算问题,很简单的。
Klacte






积分 274
帖子 187
2016-5-9 13:38    顶部
感谢clivecen 老师的讲解,按照您的方法调了,结果满足要求了,谢谢!
结构健康






积分 759
帖子 462
2016-5-9 14:21    顶部
一般工民建中的预应力梁,混凝土是允许开裂的。
 