中华钢结构论坛                                             

 
高层 钢管砼柱
落叶风追求






积分 -1
帖子 12
2016-6-13 21:18    QQ 顶部


15层高层钢框架采用钢管砼柱,3层以下层高4.5米,4-8层8.4米,9层以上6米。3层以下采用钢管砼柱,3层以上采用纯钢管。请问,需要考虑柱的刚度突变吗?如需考虑,钢管砼柱怎么向钢管柱过度?谢谢!
echotarzan






积分 97
帖子 119
2016-7-9 14:53    顶部
按照新高钢规来了。
liushuzhi






积分 3
帖子 3
2016-8-3 10:01    顶部
看到你这个层高,建议通常关注混凝土,只是上部混凝土强度可以降低
Weibom






积分 258
帖子 160
2016-12-16 13:37    QQ 顶部
小心,高度超过50m纯框架,砖家会有意见的
 