结构加固用水泥基灌浆料加固 问题
sun_feng_li






积分 68
帖子 49
2016-9-5 11:24    顶部


建筑结构加固工程施工质量验收规范-GB50550-2010中,21 灌浆工程里。第21.2.2第4小条规定‘4 梁、柱的新增截面应分别采用三面围套和全围套的构造方式,不得采用
仅在梁底或柱的相对两面加厚的做法。板的新增截面与旧混凝土之间应采取增强
其粘结抗剪和抗拉能力的措施,且应设置防温度、收缩的构造钢筋。’  
请问这样要求的理论依据是什么啊? 为什么用混凝土仅在梁底加厚就行,而水泥基灌浆料就不行呢?
Wenjack-Van






积分 2
帖子 1
2016-9-13 09:42    顶部
条文说明里有说明的,规范第300页
sun_feng_li






积分 68
帖子 49
2016-9-14 09:15    顶部
P300页里的条文解释,说的是纯灌浆料所含膨胀剂作用消失后,容易出现温度裂缝和收缩裂缝。而混合料在很大程度上可避免和减小。

按条文的解释加大截面都不能用纯灌浆料了,为什么正文里说仅在梁底或柱的相对两面加厚不行,而三面围套就行呢。

条文解释也没说明这条的理论依据。
[条文解释] 11.pdf ( 249.33 K) 下载次数 6
caohuiyoho






积分 1
帖子 1
2016-10-24 23:16    顶部
请问增大截面法加固梁的话,用灌浆料的话,会不会引起收缩裂缝,比较担心这个问题
deepspace






积分 3
帖子 3
2016-11-22 16:04    顶部
参加学习班,专家说的:
灌浆料施工验收规范中有对设计的要求,除了上面的三面围外,好像还有厚度区间限值。
问题是在施工验收阶段,工程已经做完了,施工验收规范对设计进行要求,很奇葩,总不能拆除吧,此时 设计方有很大风险。
所以,最好不要采用灌浆料,全写细石混凝土,施工方自己觉得难浇筑,自己去用灌浆料灌去。
 