我想请教大家有关网架挠度的问题,如图中所示:
A点挠度为75mm.
B点挠度为70mm.
C点挠度为50mm.
D点挠度为46mm.
E点挠度为30mm.
F点挠度为71mm.
请问图中B点、C点、F点是否满足规范要求?
规范中只规定了悬挑结构取值为1/125;跨度方向为1/250;而对于这种叠加的并没有说明!所以在此想请教大家为我开这个迷惑!




海纳百川,任重而道远
hcyfoxi






积分 19
帖子 9
2017-8-13 17:18    顶部
B点不满足要求,允许绕度48mm。
 