中华钢结构论坛                                             

 
风级与基本风压如何换算
SHXFMP






积分 271
帖子 204
2016-11-18 15:06    顶部


经常看见有些人说有些项目甲方要求按照13级大风计算风荷载,
但是规范里面计算都是按照基本风压来搞,13级大风是气象学里面的概念,
与基本风压并非有明确对应关系,
我这样考虑的:不应该仅仅考虑风压与风速的换算关系,
是不是要考虑13级大风的时距与基本风压的时距换算一下?
比如我们国家的基本风压时距是10分钟的,甲方提出的13级大风时距未必是与10分钟的
这方面没有比较规范的文献,看看大家如何理解这个问题。
okok






积分 9189
帖子 5938
2016-11-18 18:15    QQ 顶部
摘自哈工大的一篇学位论文


SHXFMP






积分 271
帖子 204
2016-11-21 09:04    顶部
okok wrote:
摘自哈工大的一篇学位论文

基本风压是10分钟的时距,13级大风可未必是这个时距的
liulei716






积分 35
帖子 54
2016-11-22 14:39    顶部
你看《起重机设计规范》GB3811-2008 附表E.1 里面有关于 3s时距 和10min 时距的换算,我觉得可以作为一个参考。

liulei716






积分 35
帖子 54
2016-11-22 15:07    顶部
左边的风压是按照3s时距算的,但是你看前面就知道了 这本规范里面的公式中,风压没有乘风振 系数
SHXFMP






积分 271
帖子 204
2016-11-23 11:31    顶部
liulei716 wrote:
左边的风压是按照3s时距算的,但是你看前面就知道了 这本规范里面的公式中,风压没有乘风振 系数

我在想,甲方如果没有提出了13级大风时距是多少,那怎么办呢?
ddvddt






积分 45
帖子 31
2016-12-9 11:09    顶部
这是不同概念的,几级风一般是指瞬时风速,而规范规定的风压是10分钟平均,如果非要扯上关系的话可参考老美的规范换算,仅供参考,后果自负。

ddvddt 修改于2016-12-09 11:10
SHXFMP






积分 271
帖子 204
2016-12-16 09:55    顶部
ddvddt wrote:
这是不同概念的,几级风一般是指瞬时风速,而规范规定的风压是10分钟平均,如果非要扯上关系的话可参考老美的规范换算,仅供参考,后果自负。

我也同意你的观点,很多甲方不懂规范或这个国家根本没有结构荷载规范,
他们就拍脑袋拿瞬时最大风速作为设计条件,这样就比较蛋疼了。
 