经常看见有些人说有些项目甲方要求按照13级大风计算风荷载,
但是规范里面计算都是按照基本风压来搞,13级大风是气象学里面的概念,
与基本风压并非有明确对应关系,
我这样考虑的:不应该仅仅考虑风压与风速的换算关系,
是不是要考虑13级大风的时距与基本风压的时距换算一下?
比如我们国家的基本风压时距是10分钟的,甲方提出的13级大风时距未必是与10分钟的
这方面没有比较规范的文献,看看大家如何理解这个问题。
okok






积分 9225
帖子 5957
2016-11-18 18:15    QQ 顶部
摘自哈工大的一篇学位论文


SHXFMP






积分 280
帖子 219
2016-11-21 09:04    顶部
okok wrote:
摘自哈工大的一篇学位论文

基本风压是10分钟的时距,13级大风可未必是这个时距的
liulei716






积分 35
帖子 53
2016-11-22 14:39    顶部
你看《起重机设计规范》GB3811-2008 附表E.1 里面有关于 3s时距 和10min 时距的换算,我觉得可以作为一个参考。

liulei716






积分 35
帖子 53
2016-11-22 15:07    顶部
左边的风压是按照3s时距算的,但是你看前面就知道了 这本规范里面的公式中,风压没有乘风振 系数
SHXFMP






积分 280
帖子 219
2016-11-23 11:31    顶部
liulei716 wrote:
左边的风压是按照3s时距算的,但是你看前面就知道了 这本规范里面的公式中,风压没有乘风振 系数

我在想,甲方如果没有提出了13级大风时距是多少,那怎么办呢?
ddvddt






积分 46
帖子 32
2016-12-9 11:09    顶部
这是不同概念的,几级风一般是指瞬时风速,而规范规定的风压是10分钟平均,如果非要扯上关系的话可参考老美的规范换算,仅供参考,后果自负。

ddvddt 修改于2016-12-09 11:10
SHXFMP






积分 280
帖子 219
2016-12-16 09:55    顶部
ddvddt wrote:
这是不同概念的,几级风一般是指瞬时风速,而规范规定的风压是10分钟平均,如果非要扯上关系的话可参考老美的规范换算,仅供参考,后果自负。

我也同意你的观点,很多甲方不懂规范或这个国家根本没有结构荷载规范,
他们就拍脑袋拿瞬时最大风速作为设计条件,这样就比较蛋疼了。
CGGCENGINEER






积分 273
帖子 149
2017-3-21 21:39    QQ 顶部
liulei716 wrote:
左边的风压是按照3s时距算的,但是你看前面就知道了 这本规范里面的公式中,风压没有乘风振 系数

荷载规范规定的基本风压是按10min算的,对比高耸结构,是不是高耸结构更安全?
CGGCENGINEER






积分 273
帖子 149
2017-3-21 23:15    QQ 顶部
ddvddt wrote:
这是不同概念的,几级风一般是指瞬时风速,而规范规定的风压是10分钟平均,如果非要扯上关系的话可参考老美的规范换算,仅供参考,后果自负。

几级风按10min平均风速确定与按3s阵风风速确定应该说都可以,但判定指标不一样,两者关系大约是1.5~1.4:1。
建筑荷载规范规定基本风压按10m高,10min,50年一遇风速计算。以基本风压0.4KPa为例,反推10min风速为25.3m/s,应为10级风。也就是说10min风速达到25.3m/s,或阵风风速达到35.42m/s,就可以判定为10级风。
查起重机设计规范,发现计算风压达到了0.8KPa,仅基本荷载取值是荷载规范的2倍。但起重机设计规范只有风力系数,取1.5类比,比荷载规范的风压高、体形、风振系数连乘1.5*1.4*1.5小2.1倍。
所以,起重机设计规范与荷载规范的安全裕度相当。
 