50t吊车,A5级刹车处位移控制多少合适
Vincent_Doo






积分 5
帖子 3
2016-12-1 17:21    QQ 顶部


50t吊车,A5工作制,双坡双跨厂房,吊车的刹车处位移控制多少合适,钢结构规范A.2.2规定了A7、8吊车的厂房柱横向位移,但是没有规定A5的,请高手来说一下各自经验,怎么控制这个A5位移

wanyeqing2003






积分 6236
帖子 3932
2016-12-3 12:08    顶部
现有规范似乎没有具体规定。
如果按A7,A8控制偏严格。

是否可以考虑1/500~1/600。