中华钢结构论坛                                             

 
柱脚锚栓能作为基础短柱的纵筋吗? 有什么相关规定吗?
ko8kiol






积分 28
帖子 20
2016-12-9 15:26    顶部


柱脚锚栓能作为基础短柱的纵筋吗? 有什么相关规定吗?
okok






积分 9209
帖子 5950
2016-12-10 21:32    QQ 顶部
定位精度达不到,保护层厚度和柱脚底板栓孔到板边的距离也不一致。



微信号:nixnauy,欢迎加入论坛微信群。
梁柱






积分 1158
帖子 569
2016-12-13 08:12    顶部
柱脚锚栓一般放在短柱中部且长度一般不伸到柱底,短柱纵筋放在短柱边缘,构造上不考虑作为短柱纵筋。若柱脚锚栓靠近短柱边缘,伸入基础长度满足柱筋要求,可以考虑为短柱纵筋计算配筋率。
ko8kiol






积分 28
帖子 20
2016-12-19 21:18    顶部
看看以下三张图片


刚接柱脚,锚栓伸至基础底,



ko8kiol 修改于2016-12-20 13:11
bzc121






积分 594
帖子 269
2017-3-23 16:39    顶部
柱脚锚栓作为基础短柱的纵筋.肯定不可以。因为:1、锚栓中心距短柱外皮最少要锚栓的4D,而纵筋保护层不会超过30mm。2、受力位置差异。锚栓是将钢柱的弯矩(刚接)M,通过短柱传递到基础底板下平面,此时受拉面短柱的纵筋承担抗拉力,这个抗拉力不能够由锚栓来承担。
地泽万物






积分 0
帖子 1
2017-3-24 15:38    QQ 顶部
本人觉得柱脚锚栓不能作为基础短柱的纵筋。由于锚栓属于柱脚受力系统,承担抗拔,受力受力时属于受拉杆件;而基础短柱的纵筋则可能扯承受弯矩和剪力,故而两者不能混淆!
 