资料不全,结构专业如何进行加固设计?
二剑






积分 154
帖子 132
2016-12-19 14:23    顶部


如题,甲方收购一家商场,是30年前建成的一个地上12层公寓一个是4层裙房。原有12层公寓图纸只有地上部分建筑图、结构图,地下室及基础图都没有;4层裙房只有4层建筑平面图,无结构图,甲方还要由4层加固至6层。以上全没有《地勘报告》。  
水、暖、电、建筑专业都能做,可就是结构专业不知道怎么画图,原有图板梁柱、基础大小配筋都不知道,我们领导让我们现场量一下,这行吗?
这设计图怎么做 ?哪位高手,不吝赐教,多谢了。
xiuguang






积分 1
帖子 31
2016-12-19 14:55    顶部
加固是为了安全,可是安全吗?
agency801






积分 9
帖子 6
2016-12-20 17:18    顶部
怕是没有现场量一下那么简单吧。对于这种的,要让鉴定单位做详细而全面的鉴定,该开挖的开挖,该补勘的补勘,搞清现状才好定加固方案,要不是都没有根据。个人意见,共参考。这种项目收费应该非常高吧。
chnxgd






积分 326
帖子 237
2016-12-22 23:55    顶部
1、进行结构鉴定,让鉴定单位补全原建筑实际结构图;
2、让勘察单位增补地质勘察;
3、进行加固设计、结构设计;
4、施工中及施工后一段时间内必须进行变形观察;
sofwater






积分 736
帖子 384
2017-1-5 22:59    顶部
旧房加固和一般的结构设计有的时候根本是天壤之别。

而且楼主这种情况很常见,老的建筑结构(有些几百年历史的),原设计资料丢失是很正常的事情。

其实很多加固的设计规范会指明,如果资料不详应该做怎么样的假设。

对于已存在的结构的使用,要相当小心。关键结构不能依赖老结构。

现场的勘察相当重要,但是提供的资料也相当有限,一般也不能随意的对老结构进行开挖和切补。

这种设计需要做到非常精细,尽量减少对现有结构的破坏,减少施工难度和提高结构安全系数。
CGGCENGINEER






积分 303
帖子 163
2017-3-8 19:41    QQ 顶部
可以检测一下钢筋的根数及直径,混凝土强度等级,偏于安全地考虑原有结构配筋,采用包钢或加大截面等方法加固上部框架柱,包钢加固部分梁系,板根据使用功能变化决定是否加固。基础可采用锚杆静压桩提高基础承载力。
snwzj






积分 728
帖子 443
2017-7-3 08:53    顶部
将新增荷载,由新做结构梁板柱承担,基础在无地勘资料的情况下,采用锚杆静压桩,适当富裕大一些,以减少特殊地质下,桩承载力的不确定性。改造后加强观测是有必要的。
 