中华钢结构论坛                                             

 
钢骨混凝土梁柱是否需要全长设置栓钉?
sdsp






积分 418
帖子 341
2016-12-25 11:59    顶部


从目前的规范上看,都是局部设置,比如加强区和过渡层什么的

钢骨混凝土本身不需要考虑钢骨和混凝土的协调工作吗?

为什么不全长设置抗剪栓钉?



施工改做设计 笨鸟飞晚了
yangyi0872






积分 49
帖子 52
2016-12-26 15:44    顶部
我也纠结这个问题好久了    最后查阅了好多资料    得出结论:除了加强区和过渡层必须设置外      其余地方在箍筋加密区设置
sdsp






积分 418
帖子 341
2016-12-26 19:51    顶部
yangyi0872 wrote:
我也纠结这个问题好久了    最后查阅了好多资料    得出结论:除了加强区和过渡层必须设置外      其余地方在箍筋加密区设置

其原因何在?

在现场施工中看到最后深化的型钢柱基本都是全长设置栓钉的
clivecen






积分 335
帖子 153
2016-12-28 22:51    顶部
钢骨混凝土为何需要考虑钢骨和混凝土的协调工作?要从材料特性、组合截面特性来考虑问题。
如果是柱子,其实混凝土只需要作为防火作用---他的承载能力远远低于钢材。这时候,为何需要协调?当然了,如果钱多人傻,这就不需要讨论。
如果是钢-砼组合梁,因为需要更大的截面刚度而要求二者协调工作,那就需要设置栓钉的,此时应按计算要求设置。计算方法有容许应力和极限应力法2种,方法都可以,好像极限应力法省点但也不多---栓钉的需要量其实不多的。这里也一样,钱多人傻的时候,就不需要讨论----因为我见过密排栓钉的例子,头皮都麻了,但是算下来其实所用2/3的量都是多余的。
 