请问:门刚内墙防火墙如何出屋面?
门刚9米高,四坡屋面M型,双屋脊,中间内天沟。要在内天沟底下设一道防火墙。
按建筑设计防火规范GB50016-2014中 6.1.7 防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。这说明要做双柱双墙吗?如何解决,谢谢!
救急,谢谢!!!


金鑫






积分 81
帖子 37
2017-1-5 12:45    QQ 顶部
有人帮忙指导一下吗?



没有最好,只要更好!
msf






积分 1461
帖子 767
2017-1-5 15:21    QQ 顶部
我看首先要解决使用材料问题,防火墙出屋面要有一定的高度,用砌块不好处理,使用岩棉板,按图中剖面布置构件,应该没有问题。
 