中华钢结构论坛                                             

 
单面焊的实施条件
流星雨fh






积分 11
帖子 19
2017-1-12 10:59    顶部


《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015中第75、76页第10.1.2对单面焊的实施条件作了规定,其中“单面角焊缝适用于仅承受剪力的焊缝”、“由地震作用控制结构设计的门式刚架轻型房屋钢结构构件不得采用单面角焊缝连接”,这两点怎么理解?
wanyeqing2003






积分 5942
帖子 3799
2017-1-13 08:51    顶部
字面上理解,单面焊缝不适合于抗震结构。



顺其自然,随遇而安。
流星雨fh






积分 11
帖子 19
2017-1-13 10:30    顶部


我的理解是“单层房屋的钢梁和钢柱的T形埋弧焊缝"仅受剪力,可以单面焊;地震作用下刚架位移大于其他荷载产生的位移的情况可以视为”由地震作用控制结构设计“
wanyeqing2003






积分 5942
帖子 3799
2017-1-14 11:05    顶部
流星雨fh wrote:
我的理解是“单层房屋的钢梁和钢柱的T形埋弧焊缝"仅受剪力,可以单面焊;地震作用下刚架位移大于其他荷载产生的位移的情况可以视为”由地震作用控制结构设计“ ...

单面焊缝抗剪也差一些。
地震作用体现在抗剪承载力。
 


上海市通信管理局