中华钢结构论坛                                             

 
《高层民用建筑钢结构技术规程》修订网上征求意见
wghsts






积分 292
帖子 160
2008-11-7 00:27    顶部
强烈建议将油漆的涂层厚度及涂装质量列入“实验检测”,现在涂装质量非常差,不仅是对钢材的浪费,并且是安全隐患,尤其是民用钢结构,都隐藏在装修层里面,使用者对油漆状况根本不清楚,没有人把这个当回事,这个后果10年后就会看到!!!
lsk1000






积分 119
帖子 71
2008-12-6 23:36    顶部
高钢规是否应该明确一下地震区柱脚连接的设计内力取值问题,是取钢柱全截面塑性弯矩还是取柱底设计内力;如果取柱底设计内力,是否应该进行极限承载力验算,应该如何验算,目前的抗规和高钢规都没有这方面的说明。对于多高层钢框架如果支撑与钢柱交点距离混凝土外包柱或混凝土短柱有较小距离,这一小段的钢柱的强度应该如何考虑,是否应该把支撑内力导进去验算这段是否满足要求。
xiaosunstruc






积分 155
帖子 111
2009-2-26 11:24    顶部
现在已经是09年了,距离提出修订将近5年了,不知最新修定的版本什么时候出版,有这方面的消息吗?
tower






积分 81
帖子 51
2009-4-19 12:09    QQ 顶部
工字形钢梁与工字形钢柱弱轴连接的节点域如何计算,规范均没有交代,另外柱底内力存在双向弯矩柱脚如何计算亦无公式,希望这次能提供
miaoliuhua






积分 2823
帖子 1686
2009-4-20 14:17    顶部
spring-sky兄能传一些计算书和图纸嘛?介绍一下是采用何种软件计算的?

似乎目前国内的冷弯型材计算软件都不太完善……



http://www.miaoliuhua.com
shanquanr






积分 25
帖子 23
2009-6-24 16:05    顶部
建议高钢规增加防锈涂层设计方面的规定
xsjgg






积分 147
帖子 117
2009-10-23 16:14    QQ 顶部
xiaosunstruc wrote:
现在已经是09年了,距离提出修订将近5年了,不知最新修定的版本什么时候出版,有这方面的消息吗?

新版本什么时候出啊?我最近想买一套规范呢。
高旭






积分 3
帖子 11
2009-12-25 16:16    QQ 顶部
1) 钢框架-混凝土核心筒结构的高宽比与高层混凝土结构技术规程中关于混合结构的高宽比的限值有一点的出入,新规范宜做到统一;
2)应给出高层与多层钢结构的界限,便于操作;
3)宜按结构形式的不同给出相应的构造要求,如纯框架、支撑框架以及一些复杂高层建筑的构造;
4)由于钢-混凝土组合构件的运用越来越多,新规范中宜对钢管混凝土及钢骨混凝土的运用给出建议.
zqh






积分 113
帖子 74
2010-1-15 14:55    顶部
强烈建议在所有规范规程修订时增加一条强制性条文:“本规程除强制性条文外,其他条文由设计人参照执行,审图人不得以不合格要求设计人完全遵照执行(审图人可在审图报告中提出建议由设计人与业主参考)。”如是可提高我国结构设计水平的提高,更能发挥工程师的水平,也能为我国经济建设节约不少可以不浪费的材料。
钢之神






积分 4
帖子 7
2010-3-6 21:26    顶部


各位高人,我现在做一个高层钢结构!
我想请问各位,地脚锚栓除了做化学和一般力学复验外,还需要其他的吗?
有什么依据啊?
suibian4676






积分 7
帖子 6
2010-3-18 09:55    顶部


民用?
工业属于民用吗?
工业里面的高层钢结构是不是不用符合这个规范
抗震规范明确混凝土高层不能采用单跨结构
高层钢结构可以吗??
billgateshzq






积分 2
帖子 9
2010-5-26 16:35    QQ 顶部
0 分
何时出版  新规范?



assets or liabilities-that is the question
pingguoba






积分 70
帖子 76
2010-6-12 13:36    QQ 顶部
谈谈自己对这个规范的 看法
1 这个规范是04年开始修订的,当时是配合钢结构规范2003版同步的修订,但是08年提出对钢结构规范03版的再次修订的计划http://www.gb50017.com/Default.aspx(定在2012年出版),因此这个高层钢结构规范修订的计划就停下来了.我估计要到2012年才能从新开始.
2钢结构规范的目标是提供钢结构设计的母规范,这个规范不能解决所有的钢结构设计中的问题,尤其是在高层领域,目前 在住宅方面,高层的通常做纯剪力墙体系,目前钢结构的框架+支撑的体系不能满足民用的要求,只有 钢板剪力墙出现后才有机会把钢结构在民用领域发扬广大.
欢迎大家 多提自己的看法    我的qq642340406
pingguoba 修改于2010-06-12 13:43
hnyylilu






积分 7
帖子 10
2010-7-11 18:56    顶部
pingguoba wrote:
谈谈自己对这个规范的 看法
1 这个规范是04年开始修订的,当时是配合钢结构规范2003版同步的修订,但是08年提出对钢结构规范03版的再次修订的计划http://www.gb50017.com/Default.aspx(定在2012年出版),因此这个高层钢 ...

原来如此啊,我说怎么一直不见新规范出来呢!!!
卫道士






积分 121
帖子 101
2010-7-14 11:01    QQ 顶部
0 分
新的出来没,还是99年的?
forest_moon






积分 24
帖子 19
2010-7-26 22:51    顶部
关于钢板剪力墙:增加薄板剪力墙,厚板剪力墙太浪费,而且滞回性能不好,难以屈服。
jeffrey






积分 29
帖子 21
2010-8-26 14:32    顶部
zqh wrote:
强烈建议在所有规范规程修订时增加一条强制性条文:“本规程除强制性条文外,其他条文由设计人参照执行,审图人不得以不合格要求设计人完全遵照执行(审图人可在审图报告中提出建议由设计人与业主参考)。”如是可提高我国结构 ...

审图的已经不能画图,基本上是养老休眠状态,多半都是蒙事儿,机械教条,刻薄死板,只不过是官僚体制的畸形产物,近似垃圾,不闻也罢
zhenjun123






积分 36
帖子 27
2010-10-13 13:34    顶部
0 分
如今的规范三五年一大变,真不知当初出版的时候怎么考虑的。我08年工作,买了本《抗规》价格48大洋,还没用直接换成了08版,价格55大洋,用了不到2年,马上要出10版。一看价格78元,还有英文目录,厚度增加了一倍。哭笑不得.....................
houqujushi






积分 9
帖子 10
2011-6-28 22:57    顶部
框架的抗震等级,跟混凝土的不同步。应该做好衔接。混凝土很少有四级框架结构的,钢结构却有很多四级框架结构的。那要是同一个建筑,下面做一层混凝土框架,上面再做钢框架结构,这个时候,抗震等级怎么选呢?就高,还是就低?感觉无所适从。
houqujushi






积分 9
帖子 10
2011-6-28 23:01    顶部
出一个荷载规范,再来一个技术规程,来一个技术措施,来一个这,来一个那,搞很多补丁,就不能隔一段时间,把这些规范隔一段时间融合一下。不要搞很多,这里一点补丁,那里一点补丁。高层钢结构技术规程就不能合并进来吗?太乱了。
houqujushi






积分 9
帖子 10
2011-6-28 23:07    顶部
钢结构规范能不能明确一下,这个外包式的柱脚的上部的弯钩的依据。这个弯钩到底取多长?不管圆钢,还是螺纹钢,都需要做一个180度的弯钩吗?这个弯钩的长度到底取多长?设计的时候,让人无所适从。有的设计中,就用20根25的螺纹钢,水平弯折150,再竖向弯折150mm。这样也都不方便钢柱底板的插入,很难施工。
混凝土中,圆钢才带弯钩,螺纹钢不带弯钩。
钢结构?
hitlwh






积分 8
帖子 9
2012-2-3 16:28    QQ 顶部
0 分


新的规范什么时候出版呀?修改了这么多年了,该有个定音了。
zzfcsq






积分 -2
帖子 13
2012-2-6 10:11    QQ 顶部
0 分
我先看看,再提
feifeidream






积分 588
帖子 485
2012-6-21 19:34    QQ 顶部
参考现在新版的美国抗震钢结构设计规范,可否新增加一章阐述屈曲约束支撑框架结构体系的特性。
CuteSer






积分 2749
帖子 1508
2012-8-2 23:11    顶部
0 分
新钢规在征求意见,这个高钢规能不能跟新钢规不重复不打架呢?



大道至简 返璞归真
zzfcsq






积分 -2
帖子 13
2013-3-13 11:22    QQ 顶部
0 分
进来学习学习
钢结构-飞






积分 29
帖子 25
2013-5-22 14:20    顶部
高层混凝土规程规定了周期比的限制,高钢规上没有规定,是不是不用控制,个人觉得即使钢结构抗震性能良好也是需要控制扭转的,毕竟钢结构相对于混凝土结构属于柔性结构,抗扭能力更差。希望能明确
imdeer






积分 2
帖子 2
2014-3-9 09:28    顶部
个人觉得规程99-98对柱的长细比限制太严了,尤其是7度以上抗震设防烈度地区,如果用到Q345钢的话,只有50都不到。www.luchengwang.com
lrui_21






积分 1
帖子 1
2014-9-17 11:31    QQ 顶部
这么多年了还没有颁布
jun67






积分 406
帖子 217
2015-5-30 19:11    QQ 顶部
《抗震规范》2010的5.5.2条对7~9度时楼层屈服强度系数小于0.5的钢筋混凝土框架结构和框排架结构有薄弱层弹塑性变形的验算要求。那么请问钢框架是否需要计算楼层屈服强度系数?如果不需要,请问为什么?
 


上海市通信管理局
沪ICP备020910
联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0