中华钢结构论坛                                             

 
对工程实际问题 提问及解答发文 的建议(发文前请读)
windroc






积分 343
帖子 133
2005-3-9 05:35    顶部


本专栏欢迎讨论实际工程中结构加固与改造问题,为了获得能更好的讨论效果,建议提问的文章包括以下的内容:

(1)结构类型
(2)构件类型及其具体情况(比如:尺寸,配筋,位置,现状等)
(3)加固改造原因和条件(比如:荷载增加,夹层等)
(4)遇到的主要问题的描述
(5)最好附上图纸

  
建议解答的文章包含的内容,请尽量详细:
(1)如何解决
(2)采用该解决方法的原因、道理及依据(不建议仅列出规范名称或书名,欢迎详细内容)
(3)类似工程的情况

  
以上仅供发文 参考
  
另外请先熟悉本站的发贴规则,见:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=11796&h=1&bpg=1&age=30
feiyu






积分 26
帖子 18
2005-4-17 15:17    QQ 顶部


提个建议:如果可能的话讨论一个具体的工程加固时最好能指出在某些重要部位加固不当所造成的后果,这样也许会让我们在工程加固改造时少走一些弯路!
小猫






积分 20
帖子 23
2005-6-22 10:11    顶部


       还希望那些高手能举一些已经加固多年的建筑物例子,
毕竟加固的方式和材料还需要时间的检验.
谢谢!
xieyiai






积分 14
帖子 12
2005-12-28 16:13    顶部


其实一个工程加固的手段是多种多样的,我们在设计的过程中选择某一种加固方法将对工程造价直接关联,所以我建议同行们在发表自己的加固方法时能大致讲讲选择此种加固方法的理由,这是我们所关心的问题,也是业主所关注的问题。
一饮三百杯






积分 60
帖子 61
2006-2-12 09:04    顶部


小猫 wrote:
       还希望那些高手能举一些已经加固多年的建筑物例子,
毕竟加固的方式和材料还需要时间的检验.
谢谢!

济南市的姜仔鸭酒店,九层,裂缝灌浆及粘钢加固,至今五年有余。
我的邮箱:jiegousuo@sina.com
ycyangdong






积分 45
帖子 39
2006-4-27 22:37    顶部


某门式钢架轻型厂房,现单位购买后意改为休闲健身场所,原柱距6m,单坡屋面,左柱顶标高8.8m,右柱顶9.28m,现欲在4.80处加一层做为茶室,本人设计如下:在原有柱间加一钢梁,梁端与柱铰接,不对原柱施加附加弯矩,平面内内力位移均能达到钢规与抗规的要求,基础与锚栓亦能满足要求,纵向地震力原有柱间支撑也能承担,请问现有结构形式是否能行
----------------------
请另立新贴发言。
快乐就好






积分 76
帖子 121
2006-7-10 19:36    QQ 顶部


那位处理过被油渗过的RC砼结构的加固
快乐就好






积分 76
帖子 121
2007-4-19 17:42    QQ 顶部


那位处理过受冻后的混凝土基础,如何处理
czh0127






积分 6
帖子 9
2008-11-17 08:58    QQ 顶部
0 分


原结构为主体七层局部四层的混凝土框架。原结构在局部四层的楼面建有一室外网球场,今欲将室外网球场改造程室内网球场。原结构基础为桩基础。原结构师2005年初竣工。
方洁






积分 5
帖子 9
2010-7-16 11:04    顶部


加固时与底层地面,上部楼板 屋面板如何联结?与双面加固有何区别?
刚工作,就一菜鸟,还望各位前辈多多指教!谢谢
方洁






积分 5
帖子 9
2010-7-16 11:07    顶部
0 分


楼梯间外墙钢筋网单面加固,加固时与底层地面,上部楼板 屋面板如何联结?与双面加固有何区别?
刚工作,很多东西不懂,还望各位前辈多多指教!谢谢
 


上海市通信管理局
沪ICP备020910
联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0