标题:
求助积雪问题解决方案
[打印本页]
作者:
xzxrd
时间:
2005-6-29 10:42
标题:
求助积雪问题解决方案
本工程结构下面为远东场馆,结构范围72*52m 1、为双中撑,四边为软边界;2、四周共有24个三角架均布;3、最高点与四周膜脚板处高差16m ;4、本工程在郑州基本雪压取值2.4
问:本结构存在积雪问题,如何解决?请各位不吝赐教。
作者:
阿钢
时间:
2005-7-3 23:14
标题:
回复: 求助积雪问题解决方案
1、荷载规范里头郑州的100年一遇的基本雪压才0.45KN/平米,你怎么取2.4?
2、会不会积雪主要由你的找形结果决定,你真想让人帮你的话,你得把你做的找形结果帖上来;
3、雪载也讲究体型系数,你可以参考外形大致相同的建筑物的雪载体型系数文献资料;
4、上海有家膜结构公司的膜结构设计软件-TASH,公司称可以进行积水分析,你可以和他们联系试试。另外,太阳工业的膜设计软件(好像叫image)也可以进行积水分析。
作者:
lfg123
时间:
2005-7-9 10:39
标题:
回复: 求助积雪问题解决方案
纠正一下.郑州的100年一遇的雪荷载才0.50KN/平米.估计算上积雪分布系数它的标准值也就是1KN/平米.你怎么能搞到2.4呢.EASY软件也能算积水的问题.呵呵.还有纽的FT也可以!
作者:
xzxrd
时间:
2005-7-19 15:52
标题:
回复: 求助积雪问题解决方案
各位同仁所言极是,由于失误把雪荷载弄错了。但是问题还是这个问题,各位能否加以解决呢?
作者:
larker
时间:
2005-7-20 14:00
标题:
回复: 求助积雪问题解决方案
要想解决积雪问题,有两个方法:
1,改变建筑造型
2,在积雪部位增加支撑
其实积雪对于膜结构来说是个很严重的问题,会产生很严重的后果。
作者:
Alex_zhou_cn
时间:
2005-7-21 08:46
标题:
回复: 求助积雪问题解决方案
布置融雪装置,日本位于雪区的膜结构中采用该装置的很多,你可以去查一下有关资料
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0