Board logo

标题: 变截面采用型钢组合的方式焊接? [打印本页]

作者: winnerwbt    时间: 2005-6-29 18:06     标题: 变截面采用型钢组合的方式焊接?

我老总为了省钱,变截面采用型钢组合的方式焊接,可是我从没听说过这样的做法,更没有见过,我想在此请教一下高手。这样的组合,可靠吗?
有没有相关的规范说明,   这样的组合用什么方法可以保证它的结构安全,和抗震要求,谢谢
  
我把组合形式贴上望大家能够关心
作者: wallman    时间: 2005-7-1 08:59     标题: 回复: 问一个笨笨的问题

你说的这种变截面梁的做法在工程中早有应用,具体设计方法可以参见《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》。
  
使用热轧型钢的门式刚架,即使做成如你给出的变截面形式,也不会太节省钢材的,因为热轧型钢的腹板和翼缘都比较厚,截面不够开展。一般来说如果采用焊接变截面H型钢,可以获得较好的经济效果, 不过加工时最好要有自动焊接设备进行配合,才能降低成本,节省大量焊接人工费。
  
另外,如你给出的这种变截面梁的做法,在所加腋的末端,由于腋的下翼缘与上面H型钢的下翼缘距离较近,会造成焊接困难。这点是不能忽视的。