Board logo

标题: 请教有关梁柱连接验算 [打印本页]

作者: DUZHY    时间: 2005-7-7 09:59     标题: 请教有关梁柱连接验算

梁柱刚接连接时极限受弯承载力验算总是不满足
STS计算文件如下
  采用钢截面: H型钢  GBH440X300  440*300*11.0*18.0  
                                                                                 
  ***  梁 4 左(下)端与柱 2 连接节点 (11) : 设计不满足                                 
   工字形梁与工字形柱(270度)刚接连接                                             
   连接类型为            :一 柱边刚接,单连接板                                   
  高强螺栓连接(翼缘用对接焊缝,对接焊缝质量级别:2级,腹板用高强螺栓)            
   梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量:   0.835                                 
   算法:翼缘和腹板共同承担弯矩,腹板还承担剪力                                   
   
   钢材信息:梁采用Q345钢,抗拉强度设计值 f=295N/mm2,抗剪强度设计值 fv=170N/mm2  
   角焊缝抗剪强度设计值 Ffw = 200N/mm2
   
   连接板和梁腹板间的高强螺栓验算:
     翼缘设计弯矩 Mf : 254.27 kN*m
     腹板设计弯矩 Mw :  30.70 kN*m
     梁端剪力      V :  95.03 kN
         梁腹板净截面最大正应力 112.55N/mm2 <= f,设计满足
         梁腹板净截面最大剪应力  32.07N/mm2 <= fv,设计满足
         连接件净截面最大正应力 148.91N/mm2 <= f,设计满足     
         连接件净截面最大剪应力  28.74N/mm2 <= fv,设计满足     
  
   梁翼缘与柱的对接焊缝的验算:
     翼缘设计弯矩 Mf : 261.52 kN*m
     腹板设计弯矩 Mw :  31.58 kN*m
     梁端剪力      V :   7.33 kN
         梁翼缘对接焊缝最大应力  114.76N/mm2 <= f,设计满足     
   
   连接板与柱的角焊缝的验算:
     翼缘设计弯矩 Mf : 254.27 kN*m
     腹板设计弯矩 Mw :  30.70 kN*m
     梁端剪力      V :  95.03 kN
     连接件与柱之间的连接角焊缝厚度 :           6mm
         连接件与柱之间的角焊缝最大应力  160.57N/mm2 <= Ffw,设计满足     
       梁变高度 , 长度 L = 100mm
         连接板尺寸 B x H x T =  490 x  310 x   16
         连接板与柱腹板连接角焊缝 Hf =    6mm
   
  螺栓连接验算:
       采用 10.9级 高强度螺栓 摩擦型连接  
       螺栓直径 D = 20mm
       高强度螺栓连接处构件接触面 喷砂   
       接触面抗滑移系数 u =  0.50
       高强螺栓预拉力 P = 155.00kN
       高强螺栓单面抗剪承载力设计值 Nvb =  69.75kN
       高强螺栓所受最大剪力 Ns =  61.07kN <= Nvb,设计满足     
       腹板螺栓排列(平行于梁轴线的称为“行”) :
         行数 :   4,     螺栓的行间距: 70mm,     螺栓的行边距: 50mm
         列数 :   2,     螺栓的列间距: 80mm,     螺栓的列边距: 50mm
   
  按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
  ******     Mu= 1116.720            <1.2Mp= 1129.245  不满足 ******
            Vu=  947.558      ≥1.3(2Mp/ln)=  682.386  满足
            Vu=  947.558   ≥0.58*Hw*Tw*Fay=  889.244  满足
  
我想问 我应该怎么改进一下才能满足呢?
  这是6度抗震,是否有必要按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算呢?
希望各位不吝赐教,谢谢
作者: DUZHY    时间: 2005-7-7 10:12     标题: 回复: 请教有关梁柱连接验算

用楔型盖板加强框架梁梁端,到是可以满足上述验算,但梁与柱强轴连接时加盖板可以,梁与柱弱轴连接时怎么加盖板呢?况且这种梁端加强形式一般用于8度抗震,6度用这种形式是不是有点浪费.
,谁有好的解决办法?
作者: echotarzan    时间: 2012-5-2 09:05

6度,需要满足抗规8.2.8-3的要求吗?