Board logo

标题: 如何使钢框架主次梁与柱同时在两个方向上实现刚接 [打印本页]

作者: 米兰的小铁匠    时间: 2005-7-9 09:40     标题: 如何使钢框架主次梁与柱同时在两个方向上实现刚接

钢框架结构柱与主梁之间刚接很好实现,同时在另一方向的次梁也要与柱实现刚接,该如何处理呢?将次梁直接深入柱与柱腹板焊接?请各位高手不吝赐教。
作者: bnggyym    时间: 2005-7-9 11:17     标题: 回复: 如何使钢框架主次梁与柱同时在两个方向上实现刚接

这个问题首先取决于你柱的型材是H型钢还是方管。
  1。H型钢柱时,要在刚接梁上下翼缘的高度处的柱子上加加强板,使加强板与柱的翼缘和腹板焊接成一体,加强柱的截面刚性,再将刚接梁焊上即可。
  2。方管柱时,要在最高截面刚接梁上下翼缘的高度处将方管柱断开,加入外隔板,以加强刚接点处的刚性。在另一个方向的刚接梁如果是小截面的(两梁下翼缘高差大于100及其以上时),在规格小的梁下翼缘高度处的柱内加内隔板来增加刚节点的刚性。如果两梁下翼缘高差小于100时,就要考虑将刚接梁端做成变截面的以满足焊接和刚节点的强度。
作者: wanyeqing2003    时间: 2005-7-9 12:50     标题: 回复: 如何使钢框架主次梁与柱同时在两个方向上实现刚接

H型钢柱弱轴向与钢梁的刚接节点可以从腹板上连出来,不过要设置相应的加劲肋及节点加强构造。
作者: 米兰的小铁匠    时间: 2005-7-18 09:43     标题: 回复: 如何使钢框架主次梁与柱同时在两个方向上实现刚接

谢谢各位的指导。