Board logo

标题: 请教如此的托梁连接应注意什么? [打印本页]

作者: abcdeefgh22    时间: 2005-7-25 09:25     标题: 请教如此的托梁连接应注意什么?

12米跨,采用H 型钢托钢架梁,刚接点,请教,该如何连接,并应注意些什么?此外托梁和柱采用刚接还是铰接比较好?
作者: flyingpig    时间: 2005-7-25 10:00     标题: 回复: 请教如此的托梁连接应注意什么?

以前做详图的时候,曾经碰到过一个托架,只不过它是用H型钢做的一个桁架,而不是像楼主这样只是一个H型钢梁。
  
我觉得如果把托架作成桁架的话,两端连接宜用铰接连接。
  
如果只是用钢梁做托架的话,两端连接还是用刚接比较好。
  
个人觉得如果没有条件限制,托架还是作成桁架比较好,这样刚度比较大一些,扭转可以好控制一些,挠度也好控制一些。
  
附图是以前曾做过的图,希望能给楼主一点启发,呵呵。
作者: wanyeqing2003    时间: 2005-7-25 13:12     标题: 回复: 请教如此的托梁连接应注意什么?

1、对于刚架梁与托架的连接问题,照图示结构为单跨宜做成铰接。要是做刚接节点实际达不到刚接的效果,构造安装都稍复杂一点,而且还会给托梁施加扭矩,受力也不好。
  
2、托梁两端做成刚接对受力和变形控制有利,但安装施工较麻烦。
作者: wallman    时间: 2005-7-27 09:42     标题: 回复: 请教如此的托梁连接应注意什么?

即使把刚屋架与托梁做成刚接,但由于托梁为H型钢,其抗扭刚度不大,会产生很大的扭转变形,因此此时的支座也无法达到刚接的效果,实际计算时还得按照铰接计算。因此此时做成刚接是没有意义的。
  
托梁与两边的柱子的连接也宜做成铰接,不但构造简单,而且不会把弯矩传给两边的柱头。试想一下,如果两边为H型钢的钢柱,那么它绕弱轴的抗弯刚度是很差的,如果两边没有平衡梁,是很难靠柱自身承担托梁传来的弯矩的。我看楼主的托梁截面已经很大了,做成简支梁是足够的,还是采用铰接好些。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0