标题: 此节点是否属刚接 [打印本页]

作者: zhangliangwen    时间: 2005-7-29 23:27     标题: 此节点是否属刚接

请问混凝土构件预埋件上焊连接件,再栓焊连接钢梁,此节点是否属于刚接?
作者: zc1985    时间: 2005-7-30 07:57     标题: 回复: 此节点是否属刚接

     刚接与铰接的区别在于能否传递弯距:能传递的是刚接,否则就是铰接.理论上砼与钢梁连接可以做成刚接,但由于砼与钢是两种不同的材料,做成刚接砼接头较难处理,且易于开裂,一般做成铰接.
     所以,该节点应属于铰接.
作者: flyingpig    时间: 2005-7-30 10:54     标题: 回复: 此节点是否属刚接

若是在混凝土构件上埋设预埋件时,将预埋件与混凝土构件中的受力钢筋焊连在一起,这样在像楼主那样加连接板,再栓焊钢梁,这样算不算刚接呢?
作者: zxinqi    时间: 2005-7-30 15:07     标题: 回复: 此节点是否属刚接

至于判断一个节点的连接是刚接还是铰接,应该看构件在节点处能否发生转动及节点的约束状况。与连接的是钢柱或者是砼柱没有多大关系。
砼的预埋件分为一类预埋件和二类预埋件,一类预埋件为抗拉预埋件,二类预埋件为抗剪预埋件。预埋件的锚筋属于砼规范的内容,而锚板则属于钢结构规范内容。
     如钢梁与砼柱采用铰接连接的节点,预埋件可为二类预埋件,锚筋仅受剪,但应考虑连接螺栓的附加弯矩作用。锚筋的锚固长度不小于15d,光圆筋应采用机械锚固,如锚筋抗剪不足,可考虑采用抗剪板抗剪。
    如钢梁与砼柱采用刚接连接的节点,预埋件应采用一类预埋件,即预埋筋处于拉、剪作用下,同时还承受锚板变形的剪力作用下,受力较为复杂。其预埋件承载力计算应按砼规范计算,同时其锚固长度应满足砼的锚固长度。当采用机械锚固时不应小于24d。同时锚板应抵抗钢梁转动带来的撬力影响。为保证做到强节点弱构件的的设计原则,预埋件的抵抗弯矩应大于钢梁截面抵抗弯矩的1.2倍。当锚筋抗剪强度不满足时应加设抗剪板。
无论铰接还是刚接,锚筋严禁与砼柱柱筋进行焊接,同时锚筋不得采用冷加工钢筋。
作者: 业精于勤    时间: 2007-7-31 17:24     标题: 回复: 此节点是否属刚接

混凝土柱钢梁结构的梁柱连接如果仅在梁端与埋件焊接,可以认定为铰接吗,一类埋件与二类埋件有没有直观的判定方法,比如说构造达到什么样为一类,达到什么样为二类