Board logo

标题: 钢梁与混凝土埋件连接法是否一定开长圆孔 [打印本页]

作者: zhangliangwen    时间: 2005-7-31 20:39     标题: 钢梁与混凝土埋件连接法是否一定开长圆孔

一加固改造工程,新增钢梁与混凝土埋件连接,请问是否一定要在预埋件连接板上开长圆孔?
作者: 闯龙    时间: 2005-8-5 11:20     标题: 回复: 钢梁与混凝土埋件连接法是否一定开长圆孔

       连接是否需要开槽孔要根据实际情况确定:
      首先开槽孔的原因就是为了梁的避免长度偏差,方便安装而设计的。
       如果是现场焊接连接,孔仅作定位用,也可以加大孔径,确保定位螺栓对穿就可以了,这样可以节省加工成本。
       如果设计没问题,加工厂可以保证孔位偏差在正负2mm 之内,也可以考虑不开槽孔。
       但对于加固工程,有可能是已有工程在荷载作用下空间位置与理论位置有所偏移,按理论进行设计,那么槽孔还是有必要的。
       高强螺栓连接,我建议开槽孔。
       




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0