标题:
急!两钢梁上架小梁,小梁可否作为钢梁的侧支撑?
[打印本页]
作者:
duxingke
时间:
2005-8-5 08:07
标题:
急!两钢梁上架小梁,小梁可否作为钢梁的侧支撑?
有两根钢梁,为压弯构件,轴力和弯矩都较大如果连接钢梁的小梁可认为是钢梁的侧向支撑点,则整体稳定验算可满足(主要为平面外),否则不能满足要求,但看有关的要求,作为梁的侧支点本题有些欠缺,特此请教大家指点迷津。附图如后。
作者:
如风~
时间:
2005-8-5 15:05
标题:
回复: 急!两钢梁上架小梁,小梁可否作为钢梁的侧支撑?
I16a手册中没有,我按轻I14验算了以下,侧向长细比为145<150 ,如果I16a能承受作用在它上的力,就可以作为H450*200的侧向支撑。
今天心情好,上来转转,
联系QQ号414012499
作者:
dezhoupaji
时间:
2005-8-7 20:22
标题:
回复: 急!两钢梁上架小梁,小梁可否作为钢梁的侧支撑?
可以作为侧向支撑,下面梁的上翼缘是受压的,容易失稳,你所加的小梁可以有效的防止下面钢梁的受压翼缘的侧向失稳,故可以作为侧向支撑。
作者:
bill-shu
时间:
2005-8-10 10:35
标题:
回复: 急!两钢梁上架小梁,小梁可否作为钢梁的侧支撑?
如果没有交叉支撑,不能算有效支撑,至少计算长度不能减少到支撑小梁之间的距离。打个比方,框架柱面外顶部和中间连一个梁,柱面外计算长度系数绝对不是0.5,是多少,与连接方式,梁柱的刚度有关系。当然如果支撑的另一端和不动点连接就可以到0.5,可以看看钢结构手册和规范,什么情况下可以作为支撑的介绍。多高层钢结构的框架粱的铰接次梁都不能作为支撑点的,论坛有介绍。你的连接方式比铰接好点,但也不能将计算长度减少到你说的程度。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0