标题: 钢结构节点设计设计时是否考虑抗震调整系数 [打印本页]
作者:
zhangliangwen 时间: 2005-8-14 18:26 标题: 钢结构节点设计设计时是否考虑抗震调整系数
请问钢结构节点设计设计时是否考虑抗震调整系数?何时考虑?考虑和不考虑差别很大。
作者:
allan 时间: 2005-8-15 21:17 标题: 回复: 钢结构节点设计设计时是否考虑抗震调整系数
当然是需要的,抗震设计的时候,构件需要,节点同样也需要,抗震调整系数里面既包括构件的折减系数也包括节点连接(螺栓,焊缝)的折减系数.这个时候,节点内力设计值是考虑有地震组合下的最值.
作者:
bill-shu 时间: 2005-8-16 10:32 标题: 回复: 钢结构节点设计设计时是否考虑抗震调整系数
见抗震规范P37-5.4.2
作者:
abc_boy 时间: 2005-9-8 03:07 标题: 回复: 钢结构节点设计设计时是否考虑抗震调整系数
看到这里我突然想起一个问题,
请教一下老师们
抗震等级跟设防烈度之间 存在关系吗???
作者:
keven_x 时间: 2005-10-16 10:52 标题: 回复: 钢结构节点设计设计时是否考虑抗震调整系数
当然有关系,见抗震规范6.1.2
作者:
yan-zhen-guo 时间: 2006-3-22 14:22 标题: 回复: 回复: 钢结构节点设计设计时是否考虑抗震调整系数
allan wrote:
当然是需要的,抗震设计的时候,构件需要,节点同样也需要,抗震调整系数里面既包括构件的折减系数也包括节点连接(螺栓,焊缝)的折减系数.这个时候,节点内力设计值是考虑有地震组合下的最值.
请问:设计节点的时候(前提,结构进行了抗震设计),是否要分两种情况:
1.节点内力设计值包含了地震力。此时,使用抗震调整系数。
2.有地震力组合的并不是最不利的。此时,不使用抗震调整系数。
不知道是否如此?进行抗震设计的结构,并不是含有地震力的组合就是最不利的。请指教
作者:
Maker.xu 时间: 2006-4-10 07:58 标题: 回复: 钢结构节点设计设计时是否考虑抗震调整系数
结构构件和连接的承载力计算时应考虑抗震调整系数 γRE
节点板γRE=0.85
连接螺栓γRE=0.85
连接焊缝γRE =0.90
当仅计算竖向地震作用时,各类结构构件的承载力抗震调整系数均宜采用1.0 。
作者:
Maker.xu 时间: 2006-4-10 08:58 标题: 回复: 钢结构节点设计设计时是否考虑抗震调整系数
补充一点,规范要求的是"R--结构构件的承载力设计值;在抗震设计中,应除以承载力抗震调整系数
γ RE
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |