作者: lilizli    时间: 2005-8-17 18:00     标题: 剪力键的设置

我正在做的一个工程,为门式刚架两边均毗跨,每跨都有两台吊车,采用STS计算后,节点要求设计剪力键,计算可以通过焊缝抗剪来满足,可规范中没有明确的条文说明设置要求,请各位高手帮帮手指点一下。
作者: cyf10130    时间: 2005-8-17 18:20     标题: 回复: 剪力键的设置

一般螺栓是不能抗剪的.应考虑由抗剪键抵抗全部剪力.一般抗剪键采用工10长100即可.具体可通过计算确定.
作者: 步行者    时间: 2005-8-27 15:50     标题: 回复: 剪力键的设置

钢结构柱脚抗剪主要是通过柱脚底板与混凝土的摩擦力来承受的,如果柱脚剪力大于0.4倍的轴力,则需要设置抗剪键。抗剪键一般可用H型钢、槽钢、十字花板等,需在基础中预留洞。
作者: 暴风    时间: 2005-8-30 17:13     标题: 回复: 剪力键的设置

对有柱间支撑的柱,还应考虑支撑传来的水平力。抗剪键可采用角钢或工字钢,竖向插入基础中。对于轻型门式刚架,一般抗剪键不是很大。
作者: lf136    时间: 2005-9-2 17:06     标题: 回复: 剪力键的设置

关于抗剪键,你可参考以下话题


http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=53707


http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=39951
作者: bzc121    时间: 2005-9-5 14:41     标题: 回复: 剪力键的设置

      基础抗剪键设置是在摩擦力小于剪力前提下的补强,钢柱底板摩擦力=锚栓(N个)预拉力X0、4(摩擦系数)。摩擦力不足用抗剪键剪力补充。
      抗剪键做法有两种。1、与基础上平面等高垂直剪力预埋角或槽钢,预埋件应超出柱底版50mm,钢结构安装完后再焊接。这种做法基础找平层作好用垫铁法调整钢柱。如钢柱采用螺栓调整法,抗剪键位置应避开底板垫板。2、在钢柱底板先焊接抗剪键,基础设预留洞。这种做法钢柱调整最好用螺栓调整法。注意:基础二次浇筑层厚度如果小于75mm,抗剪键预留洞应在一侧通透,以便于二次浇筑。