Board logo

标题: 关于大跨度桁架上下弦拼接接点问题 [打印本页]

作者: hxg916    时间: 2005-8-19 08:20     标题: 关于大跨度桁架上下弦拼接接点问题

我们公司正在做的工程中有很多大跨度桁架,都要求起拱,跨度大多都超过22米,上下弦所用角钢为L160*160的等边角钢,由于跨度比较大,上下弦必须拼节,拼接接点该怎么处理,是角钢直接对焊,还是设置加强角钢,该角钢的长度又如何确定,还望各位*多多赐教。
作者: flyingpig    时间: 2005-8-22 08:34     标题: 回复: 关于大跨度绗架上下玄拼接接点问题

楼主的意思是否是桁架的两侧现场拼接问题啊。

一般钢结构教材,或者设计手册上都有上下弦的拼接节点设计,楼主可以参考。

在中国建筑工业出版社,钢结构设计手册(上)P149 有详细说明。
“屋架的工地拼接节点,通常不利用节点板作为拼接材料,而以拼接角钢传递弦杆内力。”
作者: LUKE    时间: 2005-8-22 11:53     标题: 回复: 关于大跨度绗架上下玄拼接接点问题

大跨度桁架的拼接,上下弦杆不能在同一节间拼接,拼接位置距节点的距离不能太小,受压弦杆的相互拼接位置经可能远,受拉的不限制。角钢对接拼接焊缝可以采用45度斜拼,二级焊缝要求;若为加设角钢连接,那么按等强原则,搭接角钢的截面积应大于原有弦杆,角钢的长度就是焊缝的长度,焊缝长度按等强计算出。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0