标题: 钢筋吊钩与钢梁的连接节点如何处理? [打印本页]

作者: 烛光天涯    时间: 2005-8-23 11:14     标题: 钢筋吊钩与钢梁的连接节点如何处理?

电梯井上部设置钢梁,钢梁下设置吊钩,吊钩荷载3吨.
请教各位高手,这个节点如何设置?多谢多谢!
作者: 臭手    时间: 2005-8-23 12:33     标题: 回复: 钢筋吊钩与钢梁的连接节点如何处理?

你直接在下翼缘焊块板,烧个洞不就完了?如果非要开口的钩子,把钩子焊在钢板上。钢梁腹板上要设加劲肋。
作者: czg    时间: 2005-8-24 23:31     标题: 回复: 钢筋吊钩与钢梁的连接节点如何处理?

吊钩选用φ18圆钢按照电梯样本要求尺寸制作成吊钩,吊钩上端两侧弯折,直段长度≥5倍钢筋直径,两端沿钢梁腹板方向与钢梁下翼缘焊接.
作者: ad82j    时间: 2006-3-24 07:50     标题: 回复: 钢筋吊钩与钢梁的连接节点如何处理?

昨天查过结构构造手册,18的钢筋似乎不够,要20才能达到30KN,严格来讲是吊环,不能用冷处理钢筋,锚固30d