标题: 用网架支撑的混凝土屋面设计问题? [打印本页]
作者:
铁锈 时间: 2005-9-4 17:09 标题: 用网架支撑的混凝土屋面设计问题?
我现在做一个用网架支撑的混凝土屋面,网架上面用槽钢做檩条支撑楼承板,楼承板上面是现浇的混凝土,再上面是蛭石保温层,再上是找平层和防水卷材,我取的恒荷载在5~6KN/平方米之间,活荷载我取1.0KN/平方米。
我的网格分区为1.8*2.1,下悬支撑正方四角锥,计算结果是最大的挠度Z向有33mm。
我现在又如下问题想请教大家:
1.为了保证屋面混凝土板的挠度不过大,要考虑两个球节点之间的挠度差,那么在sfcad中如何察看两个球节点之间的挠度差?计算屋面板的时候如何取屋面的计算模型,是否按照无梁楼盖来计算?
2.如果sfcad中查不了,什么软件能查?什么软件可以在计算得时候可以见屋面一同进行计算?
3.我计算得出的支座反力最大的在620~720KN之间,没有水平推力。这时候用平板支座,除了要考虑肋板的厚度外,是否对支座与球之间的焊缝有计算要求,什么要求?该如何计算?
4.是否还有其他要求?
5.谁做过相应的工程,有这样的图片或者节点详图么?能否发给?
谢谢大家的指导
附网架布置图
作者:
高老头 时间: 2005-9-4 21:22 标题: 回复: 用网架支撑的混凝土屋面设计问题?
看了你的平面布置图,显然是顶层屋盖结构的网架屋面,根据你的屋面材料不应取恒载这么大,最多1KN每平方就够了,活载更不必取这么大,估计雪载也不会超过0.5KN,基于以荷载情况情况,跨度这么小,支座也不需特殊处理,满 足要求即可。
作者:
浪涛 时间: 2005-9-5 09:23 标题: 回复: 用网架支撑的混凝土屋面设计问题?
1.33mm的挠度根本不大,完全满足要求,挠度差也不会很大。计算屋面板按有梁楼盖,檩条就是梁,如果采用楼承板,不配筋都应该能计算通过。但是为了防止裂缝还是要配筋的。
2.sfcad的数据文件中有节点位移信息,可以查节点位移差。没有必要与屋面一起算,要是一起算,可以使用sap2000。
3.焊缝也要满足计算要求的。支座反力较大,按照滑动支座考虑建议加四氟乙烯垫片,减小摩擦力。
另外你这个屋面做成混凝土屋面我觉得不是很合理,有很多轻型屋面可以选择,比如太空板做出来效果不会比混凝土屋面的效果差。
作者:
pzl168 时间: 2005-9-13 14:58 标题: 回复: 回复: 用网架支撑的混凝土屋面设计问题?
高老头 wrote:
看了你的平面布置图,显然是顶层屋盖结构的网架屋面,根据你的屋面材料不应取恒载这么大,最多1KN每平方就够了,活载更不必取这么大,估计雪载也不会超过0.5KN,基于以荷载情况情况,跨度这么小,支座也不需特殊处理,满 足要求即可。
恒荷载1KN/平方米肯定不够,虽然楼主没有说出现浇混凝土板厚度,但是按造规范也要50mm,这个重量就1.25KN/平方米,还有找平层,保温层,防水层等,取4~5kN/平方米比较合适,至于活荷载,就要看屋面用途了,楼主采用1kKN/平方米,可能把它作为上人屋面来考虑的,也是合适的
作者:
qifx 时间: 2005-9-26 21:01 标题: 回复: 用网架支撑的混凝土屋面设计问题?
其实很简单的,用预制混凝土网架板就行。常用的是3.0mx3.0m左右的,下面是我做的工程图纸,供参考。
作者:
haiweizi 时间: 2005-9-27 09:42 标题: 回复: 用网架支撑的混凝土屋面设计问题?
看了这位兄台的图.荷载挺重的.单是蛭石保温层就有150mm,这块的荷载不轻啊.按最大的密度考虑:1.1T/m3,单是蛭石保温就有165Kg;
这个网架屋面不算大,但是不是很明白网架和屋面的设计使用意图.
如果是不上人屋面,屋面没有特殊要求,完全可以考虑采用轻质屋面,然后网架杆架表面涂刷防火漆.这样不仅轻便还实用.
作者:
qifx 时间: 2005-9-27 18:29 标题: 回复: 用网架支撑的混凝土屋面设计问题?
回haiweizi兄弟:
网架用在楼上,屋面板用钢筋混凝土网架板是天经地义的事,乃长久之计。保温材料我们选用水泥珍珠岩。轻质材料只适用于临时工业厂房,缺点是:耐久性差,保温效果差,隔音效果差!如不作防水处理,室内室外空气通过轻质材料(如:彩钢复合板)的缝隙流通。没有业主喜欢过十年八年就换楼顶子!
防火漆只是阻燃,防火涂料在遇火时膨胀,将钢材表面包裹起来,从而延长耐火极限。防火漆起不到这个作用。