标题:
螺栓球天桥
[打印本页]
作者:
szbaobao
时间:
2005-9-15 14:17
标题:
螺栓球天桥
20米跨,2米宽的天桥作用在两栋楼房间11米高的位置,要求用螺栓球网架做,上弦静载5KN/m2、活载0.75KN/m2,下弦考虑吊 挂0.2KN/m2。天桥左边支承点在楼房柱和梁上,右边做独立基础立11米钢柱支承。请问天桥与楼板如何连接,有无大样图可参考?两栋楼房有600mm的高差该如何处理?挠度、水平位移大怎么优化?
作者:
smomo
时间:
2005-9-15 20:22
标题:
回复: 螺栓球天桥
天桥与楼板的连接,要看具体情况,如果桥面可以做到与楼板同高度,将结构做到低于楼面,然后桥面与楼面衔接到一起就可以了;如果不行,就得用台阶衔接。
同样600mm的高差也要看具体情况,可以做成坡道,也可以用台阶处理。
挠度大就要控制跨高比,同时施工时要适当处理(可以人为将上弦杆件加长1~2mm左右),水平位移大可能主要是风载的问题,主要靠加大柱子的刚度来解决。
作者:
铁锈
时间:
2005-9-16 17:01
标题:
回复: 螺栓球天桥
首先我觉得你的活荷载是不是取小了,我认为至少应该取到2.0KN/m2
作者:
szbaobao
时间:
2005-9-16 18:58
标题:
回复: 螺栓球天桥
请问楼上一般天桥活荷载取多少?此天桥只过人0.75KN/M2够吗??
作者:
铁锈
时间:
2005-9-16 20:55
标题:
回复: 螺栓球天桥
我想可以参照荷载规范4.1.1-11走廊门厅楼梯的取值
如果在闹市区,我认为可能出现人密集的话可以取消防疏散楼梯的荷载值3.5KN/m2,如果不在闹市区,品实行人有不多的情况可以取2.5-3.0KN/m2,郊区人较少的地方可以取2.0KN/m2。这个要考虑实际情况。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0