标题:
关于网架上檩条-铝方管的计算问题
[打印本页]
作者:
吉祥
时间:
2002-7-2 15:37
标题:
关于网架上檩条-铝方管的计算问题
各位同仁大家好,我搞网架的经验不是很多.现有一个不锈钢网架,屋面用四角锥玻璃,首先我不知道该用多大的网格比较好,再有它的檩条不是用C型钢而是用铝管,铝管的强度是多少,它是按简支的受弯梁来算吗,问这样的问题见笑了.:I
作者:
祥子
时间:
2002-7-6 18:04
标题:
回复: 关于网架上檩条-铝方管的计算问题
针对这个问题,我在设计这种结构时,一般是按方管以简支梁计算。
我经手设计并已施工完毕江苏江都市龙川广场和江苏盐城市人防中心金字塔状网架玻璃屋面工程。网架网格一般为2的倍数(主要是从型材利用率考虑的);最好是2MX2M的网架网格,铝型材用60X60X2的或用76X76X1.2的。
针对这个问题,我主要以经验来设计;可以这样说:玻璃用5+5+9A+5(0.5Kn/M2)的,龙骨用60X60X2;玻璃用5+5的,龙骨用76X76X1.2的,但网架的网格必须小于等于2.5M
作者:
bill-shu
时间:
2003-1-8 13:24
标题:
回复: 关于网架上檩条-铝方管的计算问题
玻璃幕墙有铝材的计算。
作者:
newka
时间:
2003-2-19 22:19
标题:
回复: 关于网架上檩条-铝方管的计算问题
玻璃标准箱为2×1.5米,从材料上考虑网架尺寸为该值的倍数加上胶缝宽度的尺寸,铝合金檩条按简支验算,必须满足玻璃安装的构造要求。