常遇到拱桁架及网壳屋盖,支座采用平板式橡胶支座,然后介绍:此做法既可以适应转动要求,又能适应支座节点因温度应力、地震作用产生的水平变位;可以减少(轻)或消除温度应力、地震作用影响。
请问此种支座的作用到底有多大?有没有试验研究结果?
作者:
翱翔天空
时间:
2005-10-14 09:00
标题:
回复: 对于拱桁架及网壳屋盖支座构造的疑问
这是到目前为止网架结构中最好的最合理的一种支座形式,力传递简单直接,安装方便,造价也便宜,可以说是最好的构造形式.至于实验数据你参照一下国内各个大型以及比较复杂造型的网架就可以明白了.
作者:
dongwg
时间:
2005-10-17 12:41
标题:
回复: 对于拱桁架及网壳屋盖支座构造的疑问
请问前面说的平板式橡胶支座中橡胶的正常使用时间为多少?老化后更换施工时是否影响整个屋面建筑系统?
作者:
翱翔天空
时间:
2005-10-18 09:07
标题:
回复: 对于拱桁架及网壳屋盖支座构造的疑问
根据我公司的施工经验,一般的不需要更换,因为我们在施工时采用其他材料做了封闭处理,减慢老化,有数据的是使用寿命30年,这样处理后可达到;50年我们到现在还没有遇到过,因老化需要更换的;另外设计院也没有相关说明,更换一般是在意外情况发生后的补救措施:如火灾等,这时需要做验算,网架在验算后没有问题方采用一点或多点同时升降来替换,如果因杆件问题则要采取其他措施:如整体升降.另外对楼上所说的屋面结构问题,取决于屋面材料的情况,一般彩钢板的搭界是有伸缩余量,不会有问题,比如漏雨等;如果一点升降量过大 会引起屋面板固定件损坏,我亲自经历过一个加油站网架由于安装前没有复核土建柱标高导致安装后一面相差25cm要命的是彩板已安装好,整体吊装的,所以只有试试用一点抬高,最终还是屋面重新补胶,打钉.
作者:
dongwg
时间:
2005-10-18 13:07
标题:
回复: 对于拱桁架及网壳屋盖支座构造的疑问
不知道贵公司为那家?现有一拱桁架及网壳屋盖,是否愿意与设计配合?
作者:
bill-shu
时间:
2005-10-19 16:06
标题:
回复: 对于拱桁架及网壳屋盖支座构造的疑问
什么地方的工程?可以找我。