标题:
系杆可否开为长圆孔
[打印本页]
作者:
cg1995
时间:
2005-10-20 08:25
标题:
系杆可否开为长圆孔
请问一下各位大虾 ,系杆可否开为长圆孔呢?
作者:
DYGANGJIEGOU
时间:
2005-10-22 08:41
标题:
回复: 系杆可否开为长圆孔
一般来说系杆和支撑组成一桁架稳定体系,对一般厂房来说,支撑主要是传递风载和水平地震力、以及吊车荷载。按规范设置的屋面水平支撑、柱间支撑、屋面刚性系杆(压杆)――――压杆与水平支撑或柱间支撑共同构成平面不变体系,承受纵向水平力,作为刚架平面外的反弯点,可以视作刚架平面外铰支座。做平面外反弯点按道理来讲系杆连接孔作成长条孔是不大妥当的,就像隅撑连接孔作成长条孔一样。
所以若作成长条孔最好补加焊接。或者直接使用8.8级以上摩擦型高强螺栓,长条孔+高强螺栓对系杆连接板厚度与高强螺栓直径大小有一定的要求了,像门架连接端板以及代替系杆的双檩条一样,搞成长条孔,需要严格验算板厚度跟螺栓直径。
当然温度伸缩缝处的系杆连接孔作成长条孔是比较妥当的。