[1]桁架与立柱的支座一般为铰接,它的连接孔是否作成长条孔比较好些?哪位朋友能上传支座的节点?
[2]桁架腹杆两端铰接释放,而制作中为取相贯焊接(是刚接吧?),计算模型与实际中的情况好象不大相符啊?
[3]桁架上弦杆的屋面水平撑布置原则同门架结构的布置原则一样吗?
[4]桁架之间具体选用是系杆、联系梁还是联系桁架,这个一般是根据什么情况选取?有什么布置原则?是不是一定都要与上弦和下弦相连?
作者:
allan
时间:
2005-11-3 18:16
标题:
回复: 有关空间桁架的几个问题
1,长圆孔在需要支座释放的时候用,支座节点参考《钢结构连接节点设计手册》,上面有几种常用的。
2,这个问题专栏里讨论不少,仁者见仁,智者见智了。
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=77828&h=1&bpg=1&age=60
3,一般情况下不宜按照门钢,应该按照钢结构规范上钢屋架的支撑布置;两种结构形式还是有区别的。
4,看需要,如果是平面桁架,采用联系桁架=上下系杆+垂直支撑,是上下弦都连接的,支撑用于减小上下弦杆平面外计算长度,设置上应与桁架计算综合考虑;如果是空间桁架,小跨度小风荷载的情况下一般可只设置受压上弦平面外支撑,大跨度时,下弦也应设置平面外支撑,因为腹杆受压后对下弦受拉弦杆的约束作用减小很大;可利用垂直支撑兼作,不过此时垂直支撑构造上有点麻烦。
作者:
boy3
时间:
2005-11-6 22:54
标题:
回复: 有关空间桁架的几个问题
allan写道:
“如果是空间桁架,小跨度小风荷载的情况下一般可只设置受压上弦平面外支撑,大跨度时,下弦也应设置平面外支撑,因为腹杆受压后对下弦受拉弦杆的约束作用减小很大;可利用垂直支撑兼作,不过此时垂直支撑构造上有点麻烦。 ”
1.有点异议,空间桁架通常是指截面为倒三角形的管桁架,其上弦平面内有垂直和斜交的腹杆,面外有腹杆,因此无论面内面外计算长度应该都比较小,而且侧向支撑要加的话,也是加在节点上,这样是起不到作用的。管桁架上铺设檩条也只是为了屋面板吧 ?
2.另外,“腹杆受压后对下弦受拉弦杆的约束作用减小很大”,这句话的根据是什么,有可靠的理论和实验否,有没有定量的关系呢?
3.利用垂直支撑兼作,不知道垂直支撑在空间桁架中是怎么设的?
谢谢
作者:
allan
时间:
2005-11-7 22:03
标题:
回复: 有关空间桁架的几个问题
我个人的看法是:
1,某些空间桁架上弦平面内是不设斜腹杆,也不是每个人都认为需要设置的,再者,这些只能保证上弦单根弦杆的平面外计算长度,但是上弦整体的平面外计算长度是需要支撑来提供的;屋面檩条不能作为整体的平面外支撑。
2,该理论在陈老先生的《钢结构稳定设计指南》(第二版)的第三章有阐述,但是我个人觉得这个问题是有一定道理的,但理论上还够成熟,也就是boy3兄说的定量的问题,可能研究还没到一定的深度。
3,垂直支撑须连接上下弦,一般垂直支撑也是一榀平面的桁架,由于空间桁架的形状问题,垂直支撑不像平面桁架垂直支撑那样好做。
不对的地方还请多多指教,谢谢。
作者:
yhwang0719
时间:
2006-4-22 19:43
标题:
回复: 有关空间桁架的几个问题
allan写道
1,某些空间桁架上弦平面内是不设斜腹杆,也不是每个人都认为需要设置的,再者,这些只能保证上弦单根弦杆的平面外计算长度,但是上弦整体的平面外计算长度是需要支撑来提供的;屋面檩条不能作为整体的平面外支撑。
本人认为空间桁架上弦平面内宜设斜腹杆,设斜腹杆可以大大提高管桁架的极限承载力,及提高桁架的整体稳定性