Board logo

标题: 新旧厂房共用钢柱,梁柱怎么连接 [打印本页]

作者: 王一    时间: 2005-11-7 15:05     标题: 新旧厂房共用钢柱,梁柱怎么连接

  在原来的门式钢架厂房的侧面增加一个新的门钢,经过计算可以共用一个柱子,新加的厂房的钢梁怎样和柱子连接?请各位多多帮助,在此多谢了。
作者: cg1995    时间: 2005-11-8 15:53     标题: 回复: 新旧厂房共用钢柱,梁柱怎么连接

我想你应该把工程的详细情况上传,这样大家才可以给你意见的啊
作者: LHP000    时间: 2005-11-8 16:58     标题: 回复: 新旧厂房共用钢柱,梁柱怎么连接

如果现场可以焊接的话,可以先在原有柱上焊接牛腿,然后在与之相连接,不知行不行啊,我也菜鸟啊
作者: 王一    时间: 2005-11-8 17:36     标题: 回复: 新旧厂房共用钢柱,梁柱怎么连接

     原厂房柱H600X350X10X14柱高10.5米,有两台15吨吊车,现在在旁边增加一门钢,高6.00米。经验算柱子和基础都可以利用,就是没有连接板和高强螺栓孔,新增门钢的连接板22厚,怎样和柱子连接?大家多多指教。
    我问过几个有经验的施工人员,和本人的观点共有一下几种作法:
1将相应部位的柱子的翼缘板割掉,从新焊接连接板。给柱子足够的支撑(绝对保证柱子不要跨掉),最好的的焊工尽量保证柱子的变形不会太大和焊缝的质量。
2在柱子翼缘的相应部位用磁力钻直接打孔,然后贴8个厚的连接板共22厚,两者焊接在一起,后增加的连接板可以适当的增加长度,本人认为这样实质上是增加了一块垫板,作用不大,大家的意见?
3在柱子翼缘的相应部位用磁力钻直接打孔,在梁下焊接小的牛腿。
4在柱子的相应部位焊接出与柱子型号相同只是高度不同的焊接H型钢只要能构施工时能顺利拧高强螺栓就可以了,这样减小了偏心。
      现在钢结构的构件已经加工完了,不希望用最后一种,大家帮帮忙吧。:)
作者: 骨架装配式板房    时间: 2005-11-11 20:13     标题: 回复: 新旧厂房共用钢柱,梁柱怎么连接

你说的第3种就很好。最好再在柱翼板上焊接相应的加强肋。
作者: ok-drawing    时间: 2005-11-11 20:55     标题: 回复: 新旧厂房共用钢柱,梁柱怎么连接

此位置应该是铰接连接:我认为用“剪力板+连接板”连接处理比较有利于施工。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0