标题:
请教:冷弯方钢管柱与钢梁的连接问题
[打印本页]
作者:
北方
时间:
2005-11-11 10:43
标题:
请教:冷弯方钢管柱与钢梁的连接问题
冷弯方钢管柱与钢梁的连接问题,各位有没有在哪见过?节点问题怎么处理?
作者:
ok-drawing
时间:
2005-11-11 20:39
标题:
回复: 请教:冷弯方钢管柱与钢梁的连接问题
用大于梁翼缘的钢板隔断冷弯方钢管柱,或者在结构容许的情况下做环状加劲板。这样的节点很常见,一般资料都有。
作者:
jirrier
时间:
2005-11-12 22:15
标题:
回复: 请教:冷弯方钢管柱与钢梁的连接问题
我公司开发的两个绿色节能钢结构楼盘(全部小高层)全部采用冷弯薄壁方管柱,柱与梁连接采用的柱内牛腿翼板对应位置加隔板,外接牛腿的做法。
注意:柱内隔板需在牛腿所在位置的中间断开,加隔板后,再将柱拼接,后焊牛腿。
作者:
北方
时间:
2005-11-13 09:01
标题:
回复: 请教:冷弯方钢管柱与钢梁的连接问题
能不能介绍一本钢结构节点连接的书,如果是电子版的更好
作者:
北方
时间:
2005-11-13 09:04
标题:
回复: 请教:冷弯方钢管柱与钢梁的连接问题
冷弯是不是现场做的?与工厂之间生产出来的有什么区别?
作者:
jirrier
时间:
2005-11-13 09:36
标题:
回复: 请教:冷弯方钢管柱与钢梁的连接问题
我公司的原料都是成品,也就是冷弯是在钢铁企业里就完成的
您说的现场做恐怕难度比较大,一没设备,而没技术。
作者:
Struc_Lee
时间:
2005-11-19 18:54
标题:
回复: 请教:冷弯方钢管柱与钢梁的连接问题
同 jirrier 讨论一下:
隔板贯通,引起的柱间连接焊缝是否太多了一些呢?此外方形隔板焊牛腿,再现场焊接钢梁,...,连接是否太复杂?
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0